Сообщение Вадим Семин » 09 фев 2010, 23:47
допустим, по 15 м я тут вижу только вертикальные линии..
но и горизонтальную линию 15 м отбить вдвоем несложно:
допустим, она не менее, чем в 2-х этажах ниже крыши...
это примерно ширина 3-х плит
выбрасываются веревки по 4-м вертикальным швам
с концами лески d>=0.7 мм двое спускаются, натягивают леску на гвозди по внешним швам
далее для профилактики сходятся к двум внутренним швам и в них крепят леску еще на 2 гвоздя
замечу, так же можно натянуть леску под любым углом, не сильно отличающимся от горизонтали
при покраске с небольшим запасом выкатывается валик светлым из двух цветов, допустим. с одной стороны в другую в ширину виса (3-4 метра); затем возвращаешься к тому месту, откуда начинал, и кистью по леске рисуешь границу темным цветом из двух.
при нанесении второго слоя, если необходимо, поправляешь границу кистью. но этого обычно не требуется
технология применима даже в случае отставания лески от стены до 50 - 70 мм, например, при пересечении отливов при диагональных границах