Ремонт дымовой трубы (для специалистов)

Объявления заказчиков высотных работ.
Санек
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 19 май 2006, 18:55
Город: Москва

Ремонт дымовой трубы (для специалистов)

Сообщение Санек » 14 дек 2007, 12:08

День добрый коллеги!
Хотел обратиться к спецам по трубам за советом. Предлагают летом (июнь-июль) произвести следующий перечень работ:

Высота трубы – 30м, диаметр – 1200мм.

1. Выполнить перекладку верхних рядов оголовка (0,47м³ кладки).
2. Восстановить отлив обреза оголовка и цоколя (5,11м²).
3. Заменить непроектные замки стяжных колец, с установкой недостающих шайб под гайки шпилек (замена стяжных колец-2,02т).
4. Восстановить отливы по внутренней поверхности трубы (2,42м²). Футеровка (0,25м³).
5. Восстановить антикоррозийную защиту металлоконструкций трубы (102,6м²).
6. Выполнить отмостку 109,6м².
7. Выполнить дневную маркировочную окраску согласно ПБ 03-445-02 (284,5м² поверхности).
8. Очистить подземный газоход от продуктов разрушения и зольных отложений (151м²).
9. Выполнить ремонт газохода (футеровка – 7,3м³, разделка швов внутренней поверхности – 151м²).
10. Выполнить ремонт взрывных клапанов (2шт.).

По цене предлагают 700 000 руб.

Сам я никогда такими вещами не занимался, поэтому не хотелось бы потом кусать локти и другие части тела :sm:
Как вариант можно рассмотреть наше участие в работе спецов - для перенимания опыта. Но это уже можно оговорить отдельно. Сейчас главное принципиально понять: "Браться или нет?"

Гость

Сообщение Гость » 14 дек 2007, 15:06

Опыт есть!!! Можем сделать!!!
8-926-140-22-62 Илья

VETAL
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 01 июн 2007, 19:36
Город: Москва

Сообщение VETAL » 14 дек 2007, 15:09

Позвони пообщаемся!

Аватара пользователя
Владимир Мусин
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 29 май 2004, 19:19
Город: Барнаул
Контактная информация:

О ремонте трубы

Сообщение Владимир Мусин » 14 дек 2007, 15:41

1. Светомаркирационная окраска кирпичных труб высотой 30м не производится.
2. У нас возникли сложности с установкоц новых царг - их у нас уже никто не производит.
3. Сдачу работ необходимо проводить с участием эксперта обследовавшего трубу.
4. При ремонте царг заказчику сдается нормативное натяжение царг через динамометрический ключ
5. При работе внутри трубы по выполненным работам представляйте фотографии
6. Наша фирма в этом году выполнила аналогичные работы по сметной стоимостью 450 т. руб.
С Уважением Владимир Мусин

Аватара пользователя
Скакун
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 30 ноя 2006, 00:13
Город: Острогожский р-н, Воронежской обл.

Сообщение Скакун » 15 дек 2007, 01:22

Владимиру Мусину. Речь идёт о кирпичной трубе. Саньку - расценки на 2007 год нормальные, но на будущий год будет маловато. Ещё надо проверить смету в Московских расценках, они дороже. Если предложишь, возьмёмся. Такие работы делаем каждый год. Лицензия есть. Дмитрий.

Санек
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 19 май 2006, 18:55
Город: Москва

Ремонт дымовой трубы (для специалистов)

Сообщение Санек » 17 дек 2007, 13:40

Благодарю всех откликнувшихся!
Заказчик взял тайм-аут до весны, поэтому о дальнейшем развитии буду информировать Вас только с наступлением теплых времен.
Всем удачи и надежной страховки!

Аватара пользователя
baron
Модератор
Сообщения: 7853
Зарегистрирован: 08 апр 2005, 14:15
Город: Рязань

Сообщение baron » 18 дек 2007, 19:31

И я тоже в этом году делал подобные трубы,и в следующем тоже хочу ,но это так ,к слову....
Мусин , про 30м некрашеные трубы ты хорошо сказал , только учти , что надзор не дремет и за умеренные деньги готов выписать предписание на покраску фонарных столбов, что б самолёты облетали.

Roman T.

Сообщение Roman T. » 19 дек 2007, 01:51

baron писал(а):И я тоже в этом году делал подобные трубы,и в следующем тоже хочу ,но это так ,к слову....
Мусин , про 30м некрашеные трубы ты хорошо сказал , только учти , что надзор не дремет и за умеренные деньги готов выписать предписание на покраску фонарных столбов, что б самолёты облетали.


2 недели назад наносили на трубу две сигнальные линии. Труба 30 метров, вокруг дома по 20 этажей! АТИ сказало... Такое ощущение, что АТИ хотят от промальпов "ящик пива", взять хотябы их отношение к крышам, я такой активности от своих постоянных клиентов никогда не видел.

Аватара пользователя
baron
Модератор
Сообщения: 7853
Зарегистрирован: 08 апр 2005, 14:15
Город: Рязань

Сообщение baron » 19 дек 2007, 08:06

А вся фигня в действующих правилах эксплуатации, там нет деления трубы по 320 метров и трубы 25 метров. Всё называется одинаково и красится тоже. Хотя раньше этой красьбой управляли авиационные предприятия.

Аватара пользователя
Владимир Мусин
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 29 май 2004, 19:19
Город: Барнаул
Контактная информация:

Об окраске труб

Сообщение Владимир Мусин » 19 дек 2007, 17:38

Ребята, следите за нормативными документами, они обязательны для всех. Эксперт по дымовым и вентиляционным трубам Владимир Мусин.

Аватара пользователя
baron
Модератор
Сообщения: 7853
Зарегистрирован: 08 апр 2005, 14:15
Город: Рязань

Сообщение baron » 01 фев 2008, 13:05

Ты хочешь пообщаться на языке документов?

Аватара пользователя
Владимир Мусин
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 29 май 2004, 19:19
Город: Барнаул
Контактная информация:

О маркировочной окраске

Сообщение Владимир Мусин » 01 фев 2008, 20:48

baron писал(а):Ты хочешь пообщаться на языке документов?

Желательно, может что прошло мимо меня. Владимир Мусин


Вернуться в «Предложение работы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей