Окраска высоковольтных линий 110 кВ
Окраска высоковольтных линий 110 кВ
Есть объем по окраске опор и подножников 110 кВ предприятия. Работы будут вестись на работающей ЛЭП. Покраска будет осуществляться до троллеев, затем по возможности троллеи будут отключаться для окраски. Не совсем понятно можно ли вообще красить ЛЭП, которая находится под напряжением ? И при окраске троллев даже при их отключении провода необходимо заземлять? С какими еще особенностями можно столкнуться при данной окраске? Спасибо!
Re: Окраска высоковольтных линий 110 кВ
Стремно ,это все конечно. Знаю только,что допустимое расстояние от провода до заземленных частей опоры для 110кв приблизительно 1-1.5 м. Без наряда- допуска вас вообще не имеют права допускать на такие работы. Спросите у тех, кто вам этот наряд будет выдавать, какие меры безопасности необходимы.
Re: Окраска высоковольтных линий 110 кВ
Меры безопасности можно глянуть в брошюре "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00). Если очень кратко, то:
1. Организационные мероприятия (оформление работ нарядом-допуском; допуск, надзор во время работы, оформление перерывов, окончания работ и т.д.).
2. Технические мероприятия (отключение кабельной линии(КЛ) или воздушной линии(ВЛ), принятие мер по недопущению самопроизвольной или случайной подачи напряжения на линиию, заземление участка КЛ, на котором производятся работы и т.д.).
3. Отдельно напишу - даже отключённые части ЭУ и участки КЛ и ВЛ, на которых производятся работы, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлять!!! Это Ваша "вторая верёвка"!
Работы в электроустановках напряжением выше 1000В ближе 1 метра от токоведущих частей - это "работы на токоведущих частях без снятия напряжения" и требуют использования средств защиты. В общем, в брошюре этой до фига чего написано, читать можно довольно долго (отличное снотворное, кстати, проверено не одним поколением), можете выбрать то, что непосредственно Вам нужно. Имейте ввиду, 110КВ - не шутки, человек сгорает аж бегом, иногда и крематория не надо.
1. Организационные мероприятия (оформление работ нарядом-допуском; допуск, надзор во время работы, оформление перерывов, окончания работ и т.д.).
2. Технические мероприятия (отключение кабельной линии(КЛ) или воздушной линии(ВЛ), принятие мер по недопущению самопроизвольной или случайной подачи напряжения на линиию, заземление участка КЛ, на котором производятся работы и т.д.).
3. Отдельно напишу - даже отключённые части ЭУ и участки КЛ и ВЛ, на которых производятся работы, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлять!!! Это Ваша "вторая верёвка"!
Работы в электроустановках напряжением выше 1000В ближе 1 метра от токоведущих частей - это "работы на токоведущих частях без снятия напряжения" и требуют использования средств защиты. В общем, в брошюре этой до фига чего написано, читать можно довольно долго (отличное снотворное, кстати, проверено не одним поколением), можете выбрать то, что непосредственно Вам нужно. Имейте ввиду, 110КВ - не шутки, человек сгорает аж бегом, иногда и крематория не надо.
Re: Окраска высоковольтных линий 110 кВ
да и десяти достаточно:
- Boriska
- Сообщения: 4487
- Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
- Город: где-то за МКАД
- Контактная информация:
Re: Окраска высоковольтных линий 110 кВ
Может поможет ...
- Владимир Мусин
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 29 май 2004, 19:19
- Город: Барнаул
- Контактная информация:
Re: Окраска высоковольтных линий 110 кВ
Рекомендую найти технологию института им. Патона . Владимир Мусин
Re: Окраска высоковольтных линий 110 кВ
Автор поста больше не отвечает. Не случилось ли что-нибудь?
Re: Окраска высоковольтных линий 110 кВ
я извиняюсь) просто работы навалилось. Ничего не случилось, учавствовать в этом не стали ибо никто информации подробной не предоставлял, вроде как вы приезжайте и начинайте, а там посмотрим будем ли отключать...поэтому забили на этот объект
Re: Окраска высоковольтных линий 110 кВ
Вот и правильно ,что не вписались!
- Василий г. Саратов
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 20 дек 2005, 22:34
- Город: Саратов
- Контактная информация:
Re: Окраска высоковольтных линий 110 кВ
Случилось, да не у т.с.
В начале сентября - конце августа при покраске опор в Подмосковье, под напряжением погиб молодой альп из Саратова Паша. Ветром задуло провисший вагнерный шланг на провода.
Внизу собирали по частям .
Меня там не было - подробностей не знаю.
Не работайте на ЛЭП под напряжением и без правильно оформленного наряда .
В начале сентября - конце августа при покраске опор в Подмосковье, под напряжением погиб молодой альп из Саратова Паша. Ветром задуло провисший вагнерный шланг на провода.
Внизу собирали по частям .
Меня там не было - подробностей не знаю.
Не работайте на ЛЭП под напряжением и без правильно оформленного наряда .
Вернуться в «Технологии работ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей