Молниезащита башен мачт и вышек
Коллеги есть ли в электронной форме такой талмуд от башни, а то у меня далеко а тут наехали на меня типа грят нельзя заземлять оборудование на ту же контур что и молнииеприемник, а в проекте вышки так и сделано.
По большому счету говорю если в башню молния ехнет, не поможет ничего ни заземление ни молниеприемник, метра два снесет
По большому счету говорю если в башню молния ехнет, не поможет ничего ни заземление ни молниеприемник, метра два снесет
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 12 октября 1987г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
РД 34.21.122-87
Согласована Госстроем СССР Письмо № АЧ-3945-8 от 30 июля 1987г.
Разработчик Государственный научно-исследовательский энергетический институт им. Г.М. Кржижановского
Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
Инструкция устанавливает комплекс мероприятий и устройств для обеспечения безопасности людей (сельскохозяйственных животных), предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров, разрушений при воздействии молнии. Инструкция обязательна для всех министерств и ведомств.
Предназначена для специалистов, проектирующих здания и сооружения.
институт им. Г.М. Кржижановского изучал молнии на Останкинской башне и на основании опыта написал этот РД 34.21.122-87. Там бьет чаще, чем на маленьких мачтах и башнях.
Утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 12 октября 1987г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
РД 34.21.122-87
Согласована Госстроем СССР Письмо № АЧ-3945-8 от 30 июля 1987г.
Разработчик Государственный научно-исследовательский энергетический институт им. Г.М. Кржижановского
Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
Инструкция устанавливает комплекс мероприятий и устройств для обеспечения безопасности людей (сельскохозяйственных животных), предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров, разрушений при воздействии молнии. Инструкция обязательна для всех министерств и ведомств.
Предназначена для специалистов, проектирующих здания и сооружения.
институт им. Г.М. Кржижановского изучал молнии на Останкинской башне и на основании опыта написал этот РД 34.21.122-87. Там бьет чаще, чем на маленьких мачтах и башнях.
- alezcctv
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 18:11
- Город: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Вот принималы по заземлению всегда так мозг выклевывают... Что по итогу - готов ехать и кидать рядом с первой вторую ГЗШ....лишь бы не видеть и не слышать тупиц из кабинетов....
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
GreenCrazyDog писал(а):Коллеги есть ли в электронной форме такой талмуд от башни, а то у меня далеко а тут наехали на меня типа грят нельзя заземлять оборудование на ту же контур что и молнииеприемник, а в проекте вышки так и сделано.
По большому счету говорю если в башню молния ехнет, не поможет ничего ни заземление ни молниеприемник, метра два снесет
Естественно нельзя. Должно различаться заземление и молниезащита. Оборудование должно землиться от щита, контур молниезащиты должен быть отдельным. Если я правильно понимаю, то это ПУЭ.
-
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
- Город: Псков
- Контактная информация:
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
человек не понимает разницы между молниезащитой и заземлением ................
че с ним делат)
че с ним делат)
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Дать почитать ПУЭ. Но то что оборудование надо землить не на контур молниезащиты башни а на контур заземления электрооборудования это аксиома
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
GreenCrazyDog писал(а):По большому счету говорю если в башню молния ехнет, не поможет ничего ни заземление ни молниеприемник, метра два снесет
Смотря в какую. В "большие мачты"(не GSM) молнии "ёхают" довольно часто (так как это, как правило, самые высокие сооружения в некотором радиусе) и ничего с оборудованием не происходит. На то молниезащита и делается. Иначе зачем она?
Вот потому и недолюбливаю немножко "монтажёров". "Бабулеты" срубили по-быстрому и отчалили. А "эксплуататоры" потом всё в порядок приводят За свою обычную зарплату
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Оборудование таки от молний летит, другое дело, что не происходит критичных разрушений. Было достаточно немало случаев выхода из строя оборудования из-за гроз (правда не знаю насколько качественно молниезащита была сделана).
По поводу монтажеров и эксплуатантов, - принятые в эксплуатацию криво сделанные станции, это косяк и отдела эксплуатации, кто просил акты выполненных работ подписывать?
По поводу монтажеров и эксплуатантов, - принятые в эксплуатацию криво сделанные станции, это косяк и отдела эксплуатации, кто просил акты выполненных работ подписывать?
-
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
- Город: Псков
- Контактная информация:
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
600 ты не прав, у них защита грамотнее спланирована чем на джсм вышках
-
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
- Город: Псков
- Контактная информация:
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
оборудованию капец приходит при всем. я делал один раз инспекцию, просто кожгло 2 метра башни, оборудование все капец
-
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
- Город: Псков
- Контактная информация:
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
кстати какого спрашивается керна на трос молнитезащиты вешают плаху заземления
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
GreenCrazyDog писал(а):600 ты не прав, у них защита грамотнее спланирована чем на джсм вышках
Молниезащита либо есть соответствующая ПУЭ или ее нету. А то, что подрядчикам влом нормальный контур делать, другие подрядчики рисуют липовый отчет элекироизмерений, а работники ОПСОСа не глядя подписывают Акты, так это суровая Российская действительность. А мачты ни в чем не виноваты
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
GreenCrazyDog писал(а):кстати какого спрашивается керна на трос молнитезащиты вешают плаху заземления
Так RRU и прочее оборудование на контур молниезащиты сажается. Ну а МТС, например ODU NECовские внутрь вагона на контур заземления БС требует сажать.
-
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
- Город: Псков
- Контактная информация:
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Аким есть документ ? а то капец)) ну не в псков же ехать
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Akim писал(а):Оборудование таки от молний летит, другое дело, что не происходит критичных разрушений. Было достаточно немало случаев выхода из строя оборудования из-за гроз (правда не знаю насколько качественно молниезащита была сделана).
Да, бывает, но нечасто, я несколько неверно выразился. В моей "теме" гораздо чаще при грозах "прыгает" питающая сеть и отказов оборудования гораздо больше из-за этого. ОПСОСам проще - у них АКБ в буфере...
Akim писал(а):По поводу монтажеров и эксплуатантов, - принятые в эксплуатацию криво сделанные станции, это косяк и отдела эксплуатации, кто просил акты выполненных работ подписывать?
А то Вы не в курсе, как это часто делается? Рассея... Моя специфика - вещание, там в этих делах бардака не меньше, чем в телефонии.
GreenCrazyDog писал(а):600 ты не прав, у них защита грамотнее спланирована чем на джсм вышках
Ага-ага, и арматура другая и полоса из метеоритного железа, и забивается всё это намного более сложными кувалдами и варится спецэлектродами...
Всё проще:
Akim писал(а):подрядчикам влом нормальный контур делать, другие подрядчики рисуют липовый отчет элекироизмерений, а работники ОПСОСа не глядя подписывают Акты... это суровая Российская действительность. А мачты ни в чем не виноваты
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Приветствую долгожителей и участников форума.
Особенное уважение монтажерам, переживающих за дело рук своих.
К вопросу, начавшему тему:
тут дело тонкое, и, похоже, всяк, имеющий полномочия наехать, имеет право наехать.
Другое дело, что монтажник всегда должен быть прикрыт проектом. В своей жизни стараемся на стадии проектирования решить вопрос о молниезащите и заземлении с пользой для дела и удобства монтажа. Чтобы избежать замечаний приемки вне зависимости от дотошности и чтобы за объект быть спокойными.
В итоге обычно доставляемое оборудование землится либо на опуск (трос) молниезащиты либо к конструкциям АМС.
Кратко, исторически к этому пришли так:
- когда земля была еще тепленькой и в России зарождалась сотовая связь, о заземлении особо не парились и все телефонные чемоданы, у кого они были, казалось работали нормально.
- позже сети росли, круг поставщиков расширился и появились вместе с оборудованием схемы как раз с раздельным заземлением(медью 25-50мм2 на шину в БС) и молниезащитой. Всех это устраивало: инвесторы-заказчики платили (потому что надо), а мы работали (заморочистей, но оплачивалось)
- потом эти "земли" без изоляции, с черной, синей или ж/з изоляцией были потырены отечественными вандалами.
- медь стали заменять где тросом (на АМС), где катанкой (6мм, 8, 10 и более от фантазии проектирантов)
- теперь инвестор дает денег на "насос", "прокладки" экономят на свой и/или его карман, монтажерам при мизерной оплате включают заземление оборудования в позиции монтажа этого оборудования - в итоге сложился усредненный устраивающий многих способ заземления, в т.ч. с многоместными пластинами на трос МЗЗМ.
Это происходило в Питере и окрестностях, а было бы интересно узнать к чему прищли, например, в Поволжье или ХМАО, опять же и Дальный Восток - общие проблемы как-то сближают.
Возвращаясь к первому посту темы. Хотелось бы понять, почему человек, уполномоченный на стадии завершенного монтажа защищать недосогласованный проект, просит "талмуд от башни" у форумчан, а не у своих коллег свой проект?
Может типовой проект имелся ввиду, так чаще всего раздел молниезащиты и заземления стараются "пальцем" поразмашистей поабстрактней нарисовать, чтоб "хрен что поймешь" было. Вот, в схемах, где раздельное заземление было, там все подробно расписывалось и обрисовывалось.
Так что проектом не помогу, но за тему спасибо Зеленому Догу и удачи.
Особенное уважение монтажерам, переживающих за дело рук своих.
К вопросу, начавшему тему:
GreenCrazyDog писал(а):Коллеги есть ли в электронной форме такой талмуд от башни, а то у меня далеко а тут наехали на меня типа грят нельзя заземлять оборудование на ту же контур что и молнииеприемник, а в проекте вышки так и сделано.
тут дело тонкое, и, похоже, всяк, имеющий полномочия наехать, имеет право наехать.
Другое дело, что монтажник всегда должен быть прикрыт проектом. В своей жизни стараемся на стадии проектирования решить вопрос о молниезащите и заземлении с пользой для дела и удобства монтажа. Чтобы избежать замечаний приемки вне зависимости от дотошности и чтобы за объект быть спокойными.
В итоге обычно доставляемое оборудование землится либо на опуск (трос) молниезащиты либо к конструкциям АМС.
Кратко, исторически к этому пришли так:
- когда земля была еще тепленькой и в России зарождалась сотовая связь, о заземлении особо не парились и все телефонные чемоданы, у кого они были, казалось работали нормально.
- позже сети росли, круг поставщиков расширился и появились вместе с оборудованием схемы как раз с раздельным заземлением(медью 25-50мм2 на шину в БС) и молниезащитой. Всех это устраивало: инвесторы-заказчики платили (потому что надо), а мы работали (заморочистей, но оплачивалось)
- потом эти "земли" без изоляции, с черной, синей или ж/з изоляцией были потырены отечественными вандалами.
- медь стали заменять где тросом (на АМС), где катанкой (6мм, 8, 10 и более от фантазии проектирантов)
- теперь инвестор дает денег на "насос", "прокладки" экономят на свой и/или его карман, монтажерам при мизерной оплате включают заземление оборудования в позиции монтажа этого оборудования - в итоге сложился усредненный устраивающий многих способ заземления, в т.ч. с многоместными пластинами на трос МЗЗМ.
Это происходило в Питере и окрестностях, а было бы интересно узнать к чему прищли, например, в Поволжье или ХМАО, опять же и Дальный Восток - общие проблемы как-то сближают.
Возвращаясь к первому посту темы. Хотелось бы понять, почему человек, уполномоченный на стадии завершенного монтажа защищать недосогласованный проект, просит "талмуд от башни" у форумчан, а не у своих коллег свой проект?
Может типовой проект имелся ввиду, так чаще всего раздел молниезащиты и заземления стараются "пальцем" поразмашистей поабстрактней нарисовать, чтоб "хрен что поймешь" было. Вот, в схемах, где раздельное заземление было, там все подробно расписывалось и обрисовывалось.
Так что проектом не помогу, но за тему спасибо Зеленому Догу и удачи.
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Ну в Питере и окрестностях происходит не только такое. И заземление электроустановок, как и положено танется к Трансформатору питания или ГРЩ. Молниезащита же сажается на молниезащиту здания, контур молниезащиты башни, который так же проектируется при строительствах башен. Проект строительства АМС перед тем как поступить в монтаж и ПНР визируется отделом развития оператора, или отделом эксплуатации. И если его подписали, то извините, соответствуем проекту (но вот тут начинаются развлечения)
По началу темы было вообще непонятно о каком оборудовании идет речь.
По началу темы было вообще непонятно о каком оборудовании идет речь.
-
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
- Город: Псков
- Контактная информация:
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
А у нас таких талмудов нет, они о молниезащитах у меня от строительства башен оставались, просто возник спор где мне говорят что нельзя оборудование заземлять на молниезащиту, я это прекрасно понимаю, но в проекте башни уже заложены эти плашки на тросу. На которые все и землят, и получается все на одном контуре. Хотя должно быть на разных.
- Александр 64
- Сообщения: 2088
- Зарегистрирован: 14 дек 2009, 23:09
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Приехал из командировки и-опа....Тема злободневная. Самое прикольное в том, что о ПУЭ знают многие, а читали его единицы. Если на то пошло, то в ПУЭ про заземление объектов очень мало. Гораздо больше в птэ. Озвучу главные тезисы, которые из-за своей природной лени проектанты и составители ведомственных РД не знают практически на 50%.
1. Все металлические части, которые могут оказаться под напряжением должны быть объеденены.
2.Сварной шов 20мм двусторонний провар, либо 40мм односторонний
3.Сопротивление РАСТЕКАНИЮ молниезащиты не менее 8 Ом, заземления 4 Ом.
4.Молниезащита и заземление положено объединять
ну и еще очень много других полезных мелочей
1. Все металлические части, которые могут оказаться под напряжением должны быть объеденены.
2.Сварной шов 20мм двусторонний провар, либо 40мм односторонний
3.Сопротивление РАСТЕКАНИЮ молниезащиты не менее 8 Ом, заземления 4 Ом.
4.Молниезащита и заземление положено объединять
ну и еще очень много других полезных мелочей
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Александр 64 писал(а):Приехал из командировки и-опа....Тема злободневная. Самое прикольное в том, что о ПУЭ знают многие, а читали его единицы. Если на то пошло, то в ПУЭ про заземление объектов очень мало. Гораздо больше в птэ. Озвучу главные тезисы, которые из-за своей природной лени проектанты и составители ведомственных РД не знают практически на 50%.
1. Все металлические части, которые могут оказаться под напряжением должны быть объеденены.
2.Сварной шов 20мм двусторонний провар, либо 40мм односторонний
3.Сопротивление РАСТЕКАНИЮ молниезащиты не менее 8 Ом, заземления 4 Ом.
4.Молниезащита и заземление положено объединять
ну и еще очень много других полезных мелочей
По поводу пункта 4 поподробнее пожалуйста можно, из какого документа это следует. Также откуда 8 Ом по молниезащите
- Александр 64
- Сообщения: 2088
- Зарегистрирован: 14 дек 2009, 23:09
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Щас возьму книжку, и если не засну -расскажу
- Александр 64
- Сообщения: 2088
- Зарегистрирован: 14 дек 2009, 23:09
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
В наружных установках заземляющие и нулевые защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундаментов технологических установок и т.п.
Таблица 1.7.1. Наименьшие размеры заземляющих и нулевых защитных проводников
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Медь |Алюми- | Сталь |
| | | ний | |
| | | |-----------------------|
| | | | в | в |в земле|
| | | |зданиях|наруж- | |
| | | | | ных | |
| | | | |устано-| |
| | | | | вках | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Неизолированные проводники: | | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|сечение, мм2 | 4 | 6 | - | - | - |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|диаметр, мм | - | - | 5 | 6 | 10 |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Изолированные провода: | | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|сечение, мм2 | 1,5* | 2,5 | - | - | - |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Заземляющие и нулевые жилы| | | | | |
|кабелей и многожильных| | | | | |
|проводов в общей защитной| | | | | |
|оболочке с фазными жилами: | | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|сечение, мм2 | 1 | 2,5 | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Угловая сталь: | | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|толщина полки, мм | - | - | 2 | 2,5 | 4 |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Полосовая сталь: | | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|сечение, мм2 | - | - | 24 | 48 | 48 |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|толщина, мм | - | - | 3 | 4 | 4 |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Водогазопроводные трубы| | | | | |
|(стальные): | | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|толщина стенки, мм | | | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Тонкостенные трубы (стальные):| | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|толщина стенки, мм | - | - | 1,5 | 2,5 |Не |
| | | | | |допус- |
| | | | | |кается |
\-----------------------------------------------------------------------/
______________________________
* При прокладке проводов в трубах сечение нулевых защитных проводников допускается применять равным 1 мм2, если фазные проводники имеют то же сечение.
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего
молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с
заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти
заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим
соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью
системы уравнивания потенциалов.
Таблица 1.7.1. Наименьшие размеры заземляющих и нулевых защитных проводников
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Медь |Алюми- | Сталь |
| | | ний | |
| | | |-----------------------|
| | | | в | в |в земле|
| | | |зданиях|наруж- | |
| | | | | ных | |
| | | | |устано-| |
| | | | | вках | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Неизолированные проводники: | | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|сечение, мм2 | 4 | 6 | - | - | - |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|диаметр, мм | - | - | 5 | 6 | 10 |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Изолированные провода: | | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|сечение, мм2 | 1,5* | 2,5 | - | - | - |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Заземляющие и нулевые жилы| | | | | |
|кабелей и многожильных| | | | | |
|проводов в общей защитной| | | | | |
|оболочке с фазными жилами: | | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|сечение, мм2 | 1 | 2,5 | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Угловая сталь: | | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|толщина полки, мм | - | - | 2 | 2,5 | 4 |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Полосовая сталь: | | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|сечение, мм2 | - | - | 24 | 48 | 48 |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|толщина, мм | - | - | 3 | 4 | 4 |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Водогазопроводные трубы| | | | | |
|(стальные): | | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|толщина стенки, мм | | | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Тонкостенные трубы (стальные):| | | | | |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|толщина стенки, мм | - | - | 1,5 | 2,5 |Не |
| | | | | |допус- |
| | | | | |кается |
\-----------------------------------------------------------------------/
______________________________
* При прокладке проводов в трубах сечение нулевых защитных проводников допускается применять равным 1 мм2, если фазные проводники имеют то же сечение.
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего
молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с
заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти
заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим
соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью
системы уравнивания потенциалов.
-
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
- Город: Псков
- Контактная информация:
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Александр, про 8 ОМ это серьезно? я просто на данный момент не могу посмотреть (собственно тему от этого и начал) но может мне кажется цифра 2 омма? Хотя это догадка больше
- Александр 64
- Сообщения: 2088
- Зарегистрирован: 14 дек 2009, 23:09
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
4.3. Экранирование
Экранирование является основным способом уменьшения
электромагнитных помех.
Металлическая конструкция строительного сооружения используется
или может быть использована в качестве экрана. Подобная экранная
структура образуется, например, стальной арматурой крыши, стен,
полов здания, а также металлическими деталями крыши, фасадов,
стальными каркасами, решетками. Эта экранирующая структура
образует электромагнитный экран с отверстиями (за счет окон,
дверей, вентиляционных отверстий, шага сетки в арматуре, щелей в
металлическом фасаде, отверстий для линий электроснабжения и
т.п.). Для уменьшения влияния электромагнитных полей все
металлические элементы объекта электрически объединяются и
соединяются с системой молниезащиты
Экранирование является основным способом уменьшения
электромагнитных помех.
Металлическая конструкция строительного сооружения используется
или может быть использована в качестве экрана. Подобная экранная
структура образуется, например, стальной арматурой крыши, стен,
полов здания, а также металлическими деталями крыши, фасадов,
стальными каркасами, решетками. Эта экранирующая структура
образует электромагнитный экран с отверстиями (за счет окон,
дверей, вентиляционных отверстий, шага сетки в арматуре, щелей в
металлическом фасаде, отверстий для линий электроснабжения и
т.п.). Для уменьшения влияния электромагнитных полей все
металлические элементы объекта электрически объединяются и
соединяются с системой молниезащиты
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Это из ПУЭ и ли из ПТЭ цитата?
-
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
- Город: Псков
- Контактная информация:
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
тоесть если я правильно понимаю, в принципе все может быть заземлено на контур башни?
- Александр 64
- Сообщения: 2088
- Зарегистрирован: 14 дек 2009, 23:09
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В
У нас молниезащита плюс заземление, поэтому 4Ома сопротивление РАСТЕКАНИЮ
ПУЭ и Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 280)
У нас молниезащита плюс заземление, поэтому 4Ома сопротивление РАСТЕКАНИЮ
ПУЭ и Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 280)
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
ПУЭ 7
3.1.7. Каждый аппарат защиты должен иметь надпись, указывающую значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока плавкой вставки, требующиеся для защищаемой им сети. Надписи рекомендуется наносить на аппарате или схеме, расположенной вблизи места установки аппаратов защиты.
Это по поводу подписей на плавких вставках, что у Вас в замечаниях было.
3.1.7. Каждый аппарат защиты должен иметь надпись, указывающую значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока плавкой вставки, требующиеся для защищаемой им сети. Надписи рекомендуется наносить на аппарате или схеме, расположенной вблизи места установки аппаратов защиты.
Это по поводу подписей на плавких вставках, что у Вас в замечаниях было.
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Александр 64 писал(а):1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В
У нас молниезащита плюс заземление, поэтому 4Ома сопротивление РАСТЕКАНИЮ
ПУЭ и Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 280)
4 Ома понятно, по заземлению. А вот по молниезащите какое значение должно быть?
- Александр 64
- Сообщения: 2088
- Зарегистрирован: 14 дек 2009, 23:09
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с
заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти
заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим
соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью
системы уравнивания потенциалов
заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти
заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим
соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью
системы уравнивания потенциалов
- Александр 64
- Сообщения: 2088
- Зарегистрирован: 14 дек 2009, 23:09
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Akim писал(а):ПУЭ 7
3.1.7. Каждый аппарат защиты должен иметь надпись, указывающую значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока плавкой вставки, требующиеся для защищаемой им сети. Надписи рекомендуется наносить на аппарате или схеме, расположенной вблизи места установки аппаратов защиты.
Это по поводу подписей на плавких вставках, что у Вас в замечаниях было.
Все это сделал вдвойне, вчера добавил надпись на предохранителе-Ростелеком
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Вот, все таки нашлось в ПУЭ 7, против такого документа уже не попрешь
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
-
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
- Город: Псков
- Контактная информация:
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Akim писал(а):Вот, все таки нашлось в ПУЭ 7, против такого документа уже не попрешь
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
Вот все хорошо но если бы была ссылка по мачтам и башням на документ. Тут просто уперся товарищ один энергетик у него подстанция имеет два контура а того что на вышке выполнено в один он не принимает проще наверное бросить ему 70 метровый конец медный и забить пару уголков в землю чем доказать что так запланировалось производителем на общий контур
- Александр 64
- Сообщения: 2088
- Зарегистрирован: 14 дек 2009, 23:09
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
По двум ногам С образные перемычки на флянцах с 4х40 полосы и далее в землю , и будет те щастье....
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Так всю жизнь и тянутся к контуру заземления энергоустановки, а не к кое-как сделанному контуру молниезащиты башни. Да а что до ТП было запланировано по электропитанию. Кабель в земле, СИП на столбах или что еще?
- Александр 64
- Сообщения: 2088
- Зарегистрирован: 14 дек 2009, 23:09
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Akim писал(а):Так всю жизнь и тянутся к контуру заземления энергоустановки, а не к кое-как сделанному контуру молниезащиты башни. Да а что до ТП было запланировано по электропитанию. Кабель в земле, СИП на столбах или что еще?
Заземление на ТП качественное- оптимист... Оно в 70% случаев на вторичном заземлении держится
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Сдается мне какая-то грусноватая темка опять получается по поводу нашей энергосистемы и качества строительства
-
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
- Город: Псков
- Контактная информация:
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
Кста при приемке башни ни разу не видел чтобы смотрели сопротивление контура молние защиты
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
А при приемке и не смотрят, только в сдаточных документах эти показатели и протоколы таки фигурируют, иногда даже производят измерения .
Re: Молниезащита башен мачт и вышек
GreenCrazyDog писал(а):Вот все хорошо но если бы была ссылка по мачтам и башням на документ. Тут просто уперся товарищ один энергетик у него подстанция имеет два контура а того что на вышке выполнено в один он не принимает проще наверное бросить ему 70 метровый конец медный и забить пару уголков в землю чем доказать что так запланировалось производителем на общий контур
1)Конечно. если человек вырос в полный рост, то следует его свести с авторами соответствующего раздела проекта.
они придут к согласию, которое придется реализовать.
2)перед этим попробовать прием: материалы, что даны в теме (ПУЭ и проч.), в части, касающейся заземлений, свести в единую бумажку, типа "для своих монтажных целей мы тут носим с собой по объектам" , выстроить информацию в желаемом порядке и убрать лишние запятые и буквы, мешающие быстрому восприятию текста упертыми товарищами.
Если нет возможности бумажки разводить, тоже самое в устной форме: подготовиться самому, может взять на карандаш, и, если у энергетика окажется под рукой свои ПУЭ, быстро тыкнуть и подчеркнуть нужные места в нужном количестве.
Если не окажется ПУЭ под рукой, произнести речитатив с правильной терминологией и указанием пунктов. А также с указанием на то, что на основании изложенного сложилась многолетняя общепринятая практика строительства АМС. Обычно впечатляет.
Т.е. как у Ржевского "обычно впендюриваем, но бывает и по мордам" тогда см. п.1)
Удачи.