Молниезащита башен мачт и вышек

Отвечаем на вопрос :"Как?"
Аватара пользователя
Галахов
Сообщения: 12285
Зарегистрирован: 08 июл 2006, 22:19
Город: Орёл

Re: Молниезащита башен мачт и вышек

Сообщение Галахов » 13 май 2013, 08:21

GreenCrazyDog писал(а):Кста при приемке башни ни разу не видел чтобы смотрели сопротивление контура молние защиты
Во время экспулатации проверяют регулярно.

CBR600
Сообщения: 1205
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 16:10
Город: Кубань

Re: Молниезащита башен мачт и вышек

Сообщение CBR600 » 13 май 2013, 09:04

Галахов писал(а):
GreenCrazyDog писал(а):Кста при приемке башни ни разу не видел чтобы смотрели сопротивление контура молние защиты
Во время экспулатации проверяют регулярно.

По ПТБ - раз в год в наиболее сухую тёплую погоду (обычно летом). Раньше меряли прибором МС-08, сейчас каким-то Флюком. Как уже писали, для промышленных установок сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4Ом. А вот переходные сопротивления заземлений электроустановок д.б. не более 0.05 Ом. Тоже раз год меряются теми же приборами (только погода может быть любой :D ).

Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: Молниезащита башен мачт и вышек

Сообщение Akim » 13 май 2013, 11:00

CBR600 писал(а):
Галахов писал(а):
GreenCrazyDog писал(а):Кста при приемке башни ни разу не видел чтобы смотрели сопротивление контура молние защиты
Во время экспулатации проверяют регулярно.

По ПТБ - раз в год в наиболее сухую тёплую погоду (обычно летом). Раньше меряли прибором МС-08, сейчас каким-то Флюком. Как уже писали, для промышленных установок сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4Ом. А вот переходные сопротивления заземлений электроустановок д.б. не более 0.05 Ом. Тоже раз год меряются теми же приборами (только погода может быть любой :D ).

Сопротиаление растекания заземления меряют сейчас вроде Sonelовскими приборами. Но, наверняка и у Fluke что-то хорошее по этой теме есть.

CBR600
Сообщения: 1205
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 16:10
Город: Кубань

Re: Молниезащита башен мачт и вышек

Сообщение CBR600 » 13 май 2013, 14:03

Это у кого как. Есть и у Флюка и у Санвы и даже у Мастеча, если память не изменяет. Да и старинный МС-08 кое-где до сих пор в ходу. Лищь бы прибор был в реестре СИ и поверен (или составители протоколов измерений знали номер поверенного прибора и дату поверки :) )

Аватара пользователя
alezcctv
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 18:11
Город: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Молниезащита башен мачт и вышек

Сообщение alezcctv » 07 июн 2013, 10:29

Александр 64 писал(а):По двум ногам С образные перемычки на флянцах с 4х40 полосы и далее в землю , и будет те щастье....

Нас даже с такими вариантами "заворачивали" и поднимали мы полосу 4х40 по одной ноге целую с длинной сварного шва 20см между кусками 6и метровыми...

Аватара пользователя
Александр 64
Сообщения: 2088
Зарегистрирован: 14 дек 2009, 23:09

Re: Молниезащита башен мачт и вышек

Сообщение Александр 64 » 07 июн 2013, 10:45

Для молниезащиты(не в земле) катит Ст3 ф8мм не периодичка. Она в рулонах, варить не надо.
Насчет 200мм шва вежливо попросите ссылочку на нормативный документ....

ММ*
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 июн 2013, 13:37

Re: Молниезащита башен мачт и вышек

Сообщение ММ* » 07 июн 2013, 14:05

Всем привет.
Тема до конца не раскрыта, а очень интересно, чем всё закончится :) Понятно, что в общем случае надо объединять заземлители МЗ и контура заземления. Но где точка объединения? В земле? На верху? В обоих местах? Или считать ствол АМС и токоприёмником МЗ и шиной заземления?
Вот, к примеру ещё одно "мнение":
ВСН 1-93 Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов
….
8.1. Для защиты от наведения и заноса высокого потенциала по кабелям и волноводам, прокладываемым от антенн до радиотехнического оборудования, установленного в техническом здании, необходимо обеспечить электрический контакт волновода или металлической оболочки кабеля (броня, внешний проводник коаксиального кабеля и т.д.) с металлоконструкциями опоры и фидерного моста в месте ввода в техническое здание, в местах подключения к антенне на опоре и в распаячных коробках светильников СОМ, установленных на опоре.

pleiades
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 15:54

Re: Молниезащита башен мачт и вышек

Сообщение pleiades » 07 июн 2013, 16:58

GreenCrazyDog писал(а):Коллеги есть ли в электронной форме такой талмуд от башни, а то у меня далеко а тут наехали на меня типа грят нельзя заземлять оборудование на ту же контур что и молнииеприемник, а в проекте вышки так и сделано.


Оборудование заземляется для уравнивания потенциалов. Но при этом здание и помещение должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через надземные коммуникации (антенные фидеры).

Если кратко (саму молниезащиту не рассматриваем, только контур), где-то так:

1. Для антенных сооружений базовых станций и самих станций, работающих без постоянного обслуживания, величина сопротивления грозозащитного контура заземления должна быть не более 15 Ом. Для песчаных и скальных грунтов не более 80 Ом.
2. Допускается в качестве заземлителей молниезащиты использовать любые заземлители электроустановок (согласно ПУЭ) при условии подключения к ним токоотводов на вводе заземлителя в здание (не далее главной шины заземления ВРУ здания), за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ
3. При размещении антенн на существующей дымовой трубе, вышке (башне, мачте и т.п.), а аппаратной в контейнере на земле выполняется отдельный заземлитель (выравнивающий контур) в виде горизонтального контура, проложенного вокруг контейнера на расстоянии 1м на глубине не менее 0,5 м и выполненного из электрода круглого сечения диаметром 10мм или стальной полосы 4х40мм. Присоединение заземлителя к металлическому основанию контейнера должно осуществляться не менее чем в двух точках.
Заземлитель должен быть соединен с системой молниезащиты дымовой трубы (вышки, башни, мачты и т.п.) стальной полосой 4х25мм, прокладываемой по кабельному лотку рядом с фидерами, или стальной полосой 4х40мм в земле.
Металлические кабельные лотки в месте фидерного ввода не должны касаться стального корпуса контейнера.

4. При установке контейнера и башни для крепления антенн на земле выполняется заземлитель, в виде контура из круглой стали 10мм или полосы 4х40мм, проложенного вокруг башни и контейнера на расстоянии 1м на глубине 0,5 м. При значительном (>5м) удалении контейнера от башни выполнить 2 отдельных заземлителя, соединенных между собой. Заземлитель соединить с металлоконструкциями (ж/б фундаментом) башни, а также с металлическим каркасом контейнера не менее чем в двух местах.
5. Если башня или контейнер имеют железобетонный фундамент, арматура которого соединена на сварке с металлоконструкциями башни (контейнера), устройство специального заземлителя не требуется, в качестве заземлителя используется фундамент (при условии сопротивления растеканию тока не менее 80 Ом).

Таким образом, требование землить оборудование на отдельный контур может распространяться только на случаи, когда этот выравнивающий контур имеется (п.п.3 и 4). При этом оба контура необходимо объединить. Но желательно (где-то - обязательно) обеспечить возможность их раздельного измерения. Т.е. место объединения должно быть доступно для демонтажа на время проведения испытаний.

Аватара пользователя
alezcctv
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 18:11
Город: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Молниезащита башен мачт и вышек

Сообщение alezcctv » 07 июн 2013, 18:02

Александр 64 писал(а):Для молниезащиты(не в земле) катит Ст3 ф8мм не периодичка. Она в рулонах, варить не надо.
Насчет 200мм шва вежливо попросите ссылочку на нормативный документ....

Честно... Пробовали "катанку" протолкнуть... На что один гл.энергетик сказал - "че-та квадрат дофига получается, перерасход неоправданый"....эксплуататоры-приемщики поддержали "неэстетишно выглядит"... напарник вздохнул "раскатывать неудобно" и мы продолжили заниматься сваркой 6 метровых хлыстов полосы 4х40... Их покраской и подъемом...

Аватара пользователя
Александр 64
Сообщения: 2088
Зарегистрирован: 14 дек 2009, 23:09

Re: Молниезащита башен мачт и вышек

Сообщение Александр 64 » 07 июн 2013, 19:03

Раскатал, машиной дернул.....

Аватара пользователя
alezcctv
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 18:11
Город: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Молниезащита башен мачт и вышек

Сообщение alezcctv » 07 июн 2013, 21:26

Это то понятно... Просто и выбора маловато в последнее время... Что дали, то и замонтировали...