Инспекция и ремонт труб над потолком в бассейне

Отвечаем на вопрос :"Как?"
Аватара пользователя
Anton_Loskutov
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 27 мар 2011, 10:46
Город: Сахалин

Инспекция и ремонт труб над потолком в бассейне

Сообщение Anton_Loskutov » 28 фев 2014, 11:28

Коллеги! Помогите справиться с такой задачей: необходимо вскрыть изоляцию труб под потолком, для поиска течи. Вводные: высота 10 м, есть балкончик с которого планируется начать делать навеску (веревки с протекторами или петли), имеются поперечные двутавровые балки с шагом 2 метра. Может быть кто-нибудь уже занимался такими вещами - подскажите как съэкономить силы и время. Заранее благодарен
Поправочка по рисунку: расстояние 50 мм
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: Инспекция и ремонт труб над потолком в бассейне

Сообщение Akim » 28 фев 2014, 14:40

А с какой водой трубы? Может тепловизор вам поможет?

Аватара пользователя
Болодя
Сообщения: 566
Зарегистрирован: 02 окт 2008, 01:06
Город: Калининград
Контактная информация:

Re: Инспекция и ремонт труб над потолком в бассейне

Сообщение Болодя » 01 мар 2014, 01:00

На кровлях по старинке течь искали мелом растворённым в воде, может изменить цвет воды, если это реально.

Аватара пользователя
RedFox
Сообщения: 17109
Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
Город: деревня под Тольятти
Контактная информация:

Re: Инспекция и ремонт труб над потолком в бассейне

Сообщение RedFox » 01 мар 2014, 01:11

Идешь по балкам и вскрываешь трубу. В чём проблема?
В проблемном месте оставляешь навеску для работ. Но вскрывать придётся всё, чтобы убедиться, что не течёт ещё где-то. Возможно, что вся труба хреновая и тнещит по швам.
Ну может короткий шест облегчил бы немного навеску.

Аватара пользователя
Бахорет
Сообщения: 11863
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 02:34
Город: кировск-питер-москва

Re: Инспекция и ремонт труб над потолком в бассейне

Сообщение Бахорет » 01 мар 2014, 10:25

непонятный размер - 50см. эт чего?
эти трубы водосточные, чтоль? если между профлистом и балкой пролезет какой-нить не шибко тонкий профиль - уголок или швеллерок, труба дюймовая, скажем, его можно удобно использовать при перевеске с балки на балку. примерно вот так:
Изображение
самого уголка не видно, но смысл, думаю, понятен
Последний раз редактировалось Бахорет 01 мар 2014, 18:41, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Laest
Модератор
Сообщения: 3578
Зарегистрирован: 18 июн 2008, 13:20
Город: Краснодар
Контактная информация:

Re: Инспекция и ремонт труб над потолком в бассейне

Сообщение Laest » 01 мар 2014, 11:55

Трубы висят на подвесах к потолку. Пробуешь с балкона встать на трубы в месте подвеса,
если нормально - кидаешь на трубы 3х-4х метровую дюралевую лестницу, ползком/сидя по ней, страхуясь к балкам.
Если же по трубам передвигаться нельзя (хлипкий подвес, слабые трубы) - то проще арендовать, занести и собрать туру для работы.


Вернуться в «Технологии работ»