Есть кирпичная труба с дефектами, на нее сделана экспертиза с предписанием устранить дефекты. Нам предложили взяться за эту работу. Хотелось бы проконсультироваться с опытными людьми в ремонте дымовой трубы. Фото и предписание на ремонт находятся по ссылке
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
В предписании сказано:
1. Восстановить цементно-песчаные отливы в местах изменеия толщины кирпичной кладки.
С этим все понятно, делаем отлив обычную ЦПС и все. Безусадочные смеси для этого же не требуются?
2. Восстановить маркировочную окраску
Планируем красить ОС-12-03 и метлла и кирпич
3. Восстановить защиту оголовка на высоте 30 м
Оголовок для этого нужно просто заштукатурить ЦПС ? или как-то по другому?
4. Восстановить кирп. кладку футеровки и выполнить внутреннюю обмазку по всей пов-ти
Для футеровки кислотоупорный кирпич. ЧЕм делается обмазка? перед ремонтом внутренней поверхности трубу лучше помыть керхером?
Прошу дать советы и рекомендации по ремонту данной трубы. Труба небольшая и ремонты не такие объемные, поэтому очень бы хотелось попробовать и правильно реализовать свои усилия, чтобы ремонт прошел не во вред и не в пустую.
Заранее спасибо за ответы и советы!
Ремонт ДТ нужен совет
Ремонт ДТ нужен совет
Последний раз редактировалось Kaisen 16 май 2014, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ремонт ДТ нужен совет
Ну хоть откуда сами будете ?
1.Всё правильно , только имейте в виду , что защита оголовка - это формулировка сборная , в отчёт могла попасть из другого отчёта . а подразумевает либо чугунное литьё , либо цементную стяжку.
2.Кислотоупорный кирпич - не всегда и не у всех труб. И обмазки бывают сильно разные. можно арзамитом обмазать , а можно пескоспесью за 100 рублей мешок.
1.Всё правильно , только имейте в виду , что защита оголовка - это формулировка сборная , в отчёт могла попасть из другого отчёта . а подразумевает либо чугунное литьё , либо цементную стяжку.
2.Кислотоупорный кирпич - не всегда и не у всех труб. И обмазки бывают сильно разные. можно арзамитом обмазать , а можно пескоспесью за 100 рублей мешок.
Re: Ремонт ДТ нужен совет
И раствор для кислотоупорного кирпича узнайте какой там применён, если там конечно кислотоупорный.baron писал(а):2.Кислотоупорный кирпич - не всегда и не у всех труб.
Re: Ремонт ДТ нужен совет
baron писал(а):Ну хоть откуда сами будете ?
1.Всё правильно , только имейте в виду , что защита оголовка - это формулировка сборная , в отчёт могла попасть из другого отчёта . а подразумевает либо чугунное литьё , либо цементную стяжку.
2.Кислотоупорный кирпич - не всегда и не у всех труб. И обмазки бывают сильно разные. можно арзамитом обмазать , а можно пескоспесью за 100 рублей мешок.
С Самары
1.То есть можно их сделать обычной ЦПС и потом отливы эти и защиту оголовка гидрофобизировать? Получается безусадочные смеси типа Эмако или Mapegrout thixotropic тут не нужны?
2. По кирпичу и замазке Заказчик информации дать не может, в паспорте трубы это может фигурировать?
Арзамит-5 который(бочка+мешок)? Смотрели его, такая обмазка стоить будет огого...
3. Очень интересует вопрос подготовки внутренней поверхности трубы к обмазке и закладке недостающими кирпичами. МОжно ли мыть водоструем? Если нет то как по другому нормально очистить и подготовить поверхность?
4. По окраске - красилась эмалью(скорее всего ОС-12-03), но слышал что кирпичные трубы должны красить паропроницаемыми составами? Получается что лучше зачистить от эмали(тем же водоструем) и покрасить акрилом или какой-то другой дышащей краской?
Металлоконструкции понятно - эмаль
Последний раз редактировалось Kaisen 16 май 2014, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ремонт ДТ нужен совет
Может. Вы трубу сперва сами посмотрите, для себя обследование сделайте.Kaisen писал(а):
2. По кирпичу и замазке Заказчик информации дать не может, в паспорте трубы это может фигурировать?
Re: Ремонт ДТ нужен совет
Галахов писал(а):Может. Вы трубу сперва сами посмотрите, для себя обследование сделайте.Kaisen писал(а):
2. По кирпичу и замазке Заказчик информации дать не может, в паспорте трубы это может фигурировать?
Посмотрим, просто как всегда Заказчику нужно сделать предложение "вчера", поэтому и задаю такие вопросы. ПО замазке и кирпичу - понял, обязательно узнаем, а какое у вас мнение по остальным вопросам?
Re: Ремонт ДТ нужен совет
Если заказчик не даст посмотреть трубу, то лучше его послать.Kaisen писал(а):Посмотрим, просто как всегда Заказчику нужно сделать предложение "вчера", поэтому и задаю такие вопросы.
Можно, только желательно чтобы раствор усадку не давал, Если раствор без глины и свежий, то усадки не будет.Kaisen писал(а):1.То есть можно их сделать обычной ЦПС и потом отливы эти и защиту оголовка гидрофобизировать? Получается безусадочные смеси типа Эмако или Mapegrout thixotropic тут не нужны?
Можно.Kaisen писал(а):3. Очень интересует вопрос подготовки внутренней поверхности трубы к обмазке и закладке недостающими кирпичами. МОжно ли мыть водоструем?
Да лучше.Kaisen писал(а):4. По окраске - красилась эмалью(скорее всего ОС-12-03), но слышал что кирпичные трубы должны красить паропроницаемыми составами? Получается что лучше зачистить от эмали(тем же водоструем) и покрасить акрилом или какой-то другой дышащей краской?