Промерзает плита пятиэтажка панельная.

Отвечаем на вопрос :"Как?"

Аватара пользователя
fomich
Сообщения: 9274
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 20:28
Город: Москва

Re: Промерзает плита пятиэтажка панельная.

Сообщение fomich » 03 авг 2014, 22:55

:oops:
Последний раз редактировалось fomich 04 авг 2014, 16:39, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Сай
Сообщения: 23257
Зарегистрирован: 18 июн 2006, 09:41
Город: Химки-Новокуркино
Контактная информация:

Re: Промерзает плита пятиэтажка панельная.

Сообщение Сай » 04 авг 2014, 06:55

Заяц Несудьбы писал(а):Ну эт кагбэ даааа... Если мы рассматриваем паропроницаемый утеплитель... А тут вродь за пенопласт с пенополистиролом речь идет. А панель и швы мы высушили, заштукатурили и загидрофобили. Так че бы и не?
Если уж совсем придираться, так пенополистирол и вовсе нельзя в жилых зданиях использовать. Класс горючести не тот.


Ну не знаю..
в теории да, вроде не будет влаги, пофигу где точка росы...
Но в квартире будет душновато и влажновато...

И у меня есть стойкое убеждение, что не все так просто с этой точкой росы ( т.р.),
этот процесс объясняют попроще, но если она ( т.р.) внутри панели, то может быть все-таки влага как-то мигрирует в эти области...
Это наверное так же как тяжело представить- что капилярное поднятие- самая сильная сила в природе.... :wink:

Аватара пользователя
NightPatrol
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 19 окт 2008, 16:52
Город: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Промерзает плита пятиэтажка панельная.

Сообщение NightPatrol » 09 авг 2014, 01:40

Точка росы почти всегда внутри стены, кирпичной или бетонной, не важно. Но, если т.р. находится в наружном слое, то всё нормально, конденсатная влага вполне успевает испариться наружу (при условии, что выход не перекрыт чем-нибудь паро-влагонепроницаемым). А вот если т.р. в средней части, или тем более во внутренней, то тогда и промерзание и отпотевание на стенах внутри квартиры обеспечено. Утепление (точнее термоизоляция) изнутри квартиры сдвигает т.р. внутрь стены. Термоизоляция снаружи наоборот, сдвигает наружу.
И кстати, даже если снаружи сухо, дождей и прочего не было давно, но т.р. около внутренней плоскости стены - отпотевание на обоях может появиться запросто. Однако мы дышим, в выдыхаемом воздухе много водяного пара. Если не устраивать конечно постоянных сквозняков, то этот пар впитывается и стенами тоже...