Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остеклени
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:23
Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остеклени
При проектировании многоэтажного жилого дома (высота 50 м) принято решение использовать услуги альпинистов для мытья оконного и балконнного остекления. Без устройства монорельсов, только с верёвок.
Помогите, пожалуйста определиться со следующими вопросами:
1. Можно ли предусматривать крепление к металлическому ограждению кровли. Какое усилие должно выдерживать данное ограждение? Те же 0,3 мПа или больше?
2. Если можете крепиться к металлическому ограждению кровли, какие ещё требования должны быть к данному ограждению (диаметр поручней или струн и т.д.)?
3. Требуется ли устройство каких-то промежуточных креплений на фасаде (возможно какие-то петли вдоль вертикальных рядов оконных проёмов)?
4. Как оптимальнее осуществлять мытьё широких участков балконного остекления без устройства монорельса?
Возможно какие-то дополнительные требования? Может у кого-то есть какие-то типовые узлы?
Буду рад любой помощи.
Спасибо!
Помогите, пожалуйста определиться со следующими вопросами:
1. Можно ли предусматривать крепление к металлическому ограждению кровли. Какое усилие должно выдерживать данное ограждение? Те же 0,3 мПа или больше?
2. Если можете крепиться к металлическому ограждению кровли, какие ещё требования должны быть к данному ограждению (диаметр поручней или струн и т.д.)?
3. Требуется ли устройство каких-то промежуточных креплений на фасаде (возможно какие-то петли вдоль вертикальных рядов оконных проёмов)?
4. Как оптимальнее осуществлять мытьё широких участков балконного остекления без устройства монорельса?
Возможно какие-то дополнительные требования? Может у кого-то есть какие-то типовые узлы?
Буду рад любой помощи.
Спасибо!
- RedFox
- Сообщения: 17109
- Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
- Город: деревня под Тольятти
- Контактная информация:
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
А на проект здания можно взглянуть?
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:23
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Какие именно чертежи интересуют?
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Есть ли выступающие элементы фасада?Парапеты?Эркеры?
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:23
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
aleks xxx писал(а):Есть ли выступающие элементы фасада?Парапеты?Эркеры?
Выступающими являются остеклённые балконы, остекление которых так же подлежит мытью.
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Если больше нет сюрпризов,в виде парапета,верхнего,на 1,5-2 метра выступающего,то мастерите ограждение,по периметру,из 50-ой трубы,уж не знаю,сколько она в паскалях держит.
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:23
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
aleks xxx писал(а):Если больше нет сюрпризов,в виде парапета,верхнего,на 1,5-2 метра выступающего,то мастерите ограждение,по периметру,из 50-ой трубы,уж не знаю,сколько она в паскалях держит.
Дополнительных точек/петель по фасаду не нужно?
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Остекление балконов до земли?Если нет выпирающих частей фасада,под которые нужно заходить,дополнительных точек не нужно.
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:23
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:23
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
aleks xxx писал(а): ограждение,по периметру,из 50-ой трубы
Имеете в виду трубу 50х50 или нужна круглая труба диаметром 50?
- SingleFox
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 12 июл 2008, 18:20
- Город: Великий Новгород
- Контактная информация:
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
in_the_rye писал(а):aleks xxx писал(а): ограждение,по периметру,из 50-ой трубы
Имеете в виду трубу 50х50 или нужна круглая труба диаметром 50?
Лучше ВГП 50
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Какую поставите,с такой и будем работать.Если ограждение будет не надёжно,на 200%,никто за него вязаться не будет,но разнести,зафиксировать верёвки,привязанные за надёжные части крыши,пригодиться любое.
Мне лично симпатична просто труба,толстостенная.Она посолидней тонкостенной квадраттрубы.
Мне лично симпатична просто труба,толстостенная.Она посолидней тонкостенной квадраттрубы.
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:23
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Спасибо за ответы!
- Boriska
- Сообщения: 4487
- Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
- Город: где-то за МКАД
- Контактная информация:
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
in_the_rye писал(а):Те же 0,3 мПа или больше?
22 kN на точку крепления ...
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Если проект здания выложите, то вам ещё и стрелочками укажут, что куда, зачем и почем))
- brainstorm
- Сообщения: 2072
- Зарегистрирован: 18 фев 2009, 10:53
- Город: Москва
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
А если адресочек укажите, так еще и помоют по весне, по сходной цене
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Могу и р\с скинуть для оплаты. Чем раньше оплатишь-больше скидка!
- NightPatrol
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 19 окт 2008, 16:52
- Город: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
А город то хоть какой? Если СПб, заморочусь и распишу что бы хотелось для комфорной и безопасной работы. Ну а Москва и так уже расписала...
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Подозреваю, к сожалению, что что-либо типа дипломного проекта. Реальные проектировщики обычно включением головы не пользуются от слова совсем, они тупо копипастят. Ну а 50 метров, так это 16-ти этажка типовая практически, методы навески-то стандартны.
- Сай
- Сообщения: 23257
- Зарегистрирован: 18 июн 2006, 09:41
- Город: Химки-Новокуркино
- Контактная информация:
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Покажите как будет выглядеть кровля, может и труба не понадобится, зачем такие расходы....
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Реально какой то вброс студента архитектора. Здание без карнизов и выступов, обычная высота. Сделай по периметру кровли швеллер, двутавр или трубы в метре от края и расскажи это коллегам и мы все будем тебе благодарны.
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:23
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
NightPatrol писал(а):А город то хоть какой? Если СПб, заморочусь и распишу что бы хотелось для комфорной и безопасной работы. Ну а Москва и так уже расписала...
Город СПб. Буду рад помощи.
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:23
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Болодя писал(а):Реально какой то вброс студента архитектора. Здание без карнизов и выступов, обычная высота. Сделай по периметру кровли швеллер, двутавр или трубы в метре от края и расскажи это коллегам и мы все будем тебе благодарны.
Про швеллер, если внимательно прочитать, то мной сказано, что устройство монорельса не планируется. Выступы в виде протяжённых участков остеклённых балконов.
Народ странный вообще. Я занимаюсь проектированием много лет. В кои-то веки хочешь сделать не как обычно и не как все делают по умолчанию, не думая об удобстве пользования, а с учётом мнения тех, кому этим предстоит пользоваться, как называют студентом, вбросом и т.д. Или все так любят к вентшахтам привязываться, которые в полкирпича сложены?
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
А загляните вот в эту тему. Как-то было бурное обсуждение, кончившееся ничем.
Может какие идеи пригодятся
Обслуживание высотных зданий
Может какие идеи пригодятся
Обслуживание высотных зданий
- Сай
- Сообщения: 23257
- Зарегистрирован: 18 июн 2006, 09:41
- Город: Химки-Новокуркино
- Контактная информация:
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Крышу покажите???
Можно и фасад тоже...
Можно и фасад тоже...
- NightPatrol
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 19 окт 2008, 16:52
- Город: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Ну поехали...
50 метров - 16 этажка скорее всего. Через каждые 5 этажей начиная с 10го - вмурованные в стену кольца, диаметр прутка 10 мм, диаметр кольца не меньше 40 мм, чтобы можно было карабин встегнуть. Между кольцами - метра 2-3. На крыше само собой перила, жесткие, со стойками через 1 метр (ну это обязательно). Сразу за перилами или общая труба диаметром от 100 мм с короткими стойками и фланцами. Фланцы на 4х анкерах каждый, с проверкой на отрыв не менее 1000 кгс (требования ПТБ), стойки через 1 метр, или короткие (1 метр) тоже с такими же фланцами, установленные через 1 метр (тоже с проверкой на отрыв 1000 кгс). По самому торцу крыши общая труба диаметром от 70 мм, для того, чтобы веревки на перегибе лежали именно на ней, а не на чем-то еще. Если по стандартной крыше, то пожалуй и всё. Если какие-то изыски присутствуют, то надо смотреть и думать...
Уважаемые коллеги, я ничего не забыл?
50 метров - 16 этажка скорее всего. Через каждые 5 этажей начиная с 10го - вмурованные в стену кольца, диаметр прутка 10 мм, диаметр кольца не меньше 40 мм, чтобы можно было карабин встегнуть. Между кольцами - метра 2-3. На крыше само собой перила, жесткие, со стойками через 1 метр (ну это обязательно). Сразу за перилами или общая труба диаметром от 100 мм с короткими стойками и фланцами. Фланцы на 4х анкерах каждый, с проверкой на отрыв не менее 1000 кгс (требования ПТБ), стойки через 1 метр, или короткие (1 метр) тоже с такими же фланцами, установленные через 1 метр (тоже с проверкой на отрыв 1000 кгс). По самому торцу крыши общая труба диаметром от 70 мм, для того, чтобы веревки на перегибе лежали именно на ней, а не на чем-то еще. Если по стандартной крыше, то пожалуй и всё. Если какие-то изыски присутствуют, то надо смотреть и думать...
Уважаемые коллеги, я ничего не забыл?
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
Балкон,длинный выступающий,скорей всего,не до самого верха.Зачем техэтажу балкон?Трубу/швеллер пустить "короной" по верху балкона.
Re: Вопорс от проектировщика по оборудованию для мытья остек
aleks xxx писал(а):Балкон,длинный выступающий,скорей всего,не до самого верха.Зачем техэтажу балкон?Трубу/швеллер пустить "короной" по верху балкона.
И никаких выступающих жестяных козырьков за периметр "короны" по верху стояка лоджий!
Вернуться в «Технологии работ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 90 гостей