защитная обмазка по монолитной футеровке с жидким стеклом
обработка внутренней поверхности футеровки
Кто работал с "замазками" внутренней поверхности, труба работает на газу точка росы ниже в трубе "вода", что посоветуете по материалу и по технологии тоже.
Исходной информации маловато совсем. (я имею ввиду проектные и эксплуатационные). 1. труба загружена на 40 процентов, значит температура газов - ниже проекткной,и скорость тоже, след-но, точка росы на поверхности футеровки, отсюда вода. 2...Если всетаки труба проектировалась под мазут, то футеровка - кислотоупорный кирпич и каждый барабан футеровки заканчивается слизняковым выступом , а в цоколе - оборудуется система слива конденсата.... 3. Если этого нет - то обмазки, как правило, не помогают. Тогда или ствол из композита во внутрь, или нержавейка,.. или тут СМ Хожаев много предлагал...Все не дешево.... Если надо подробней пиши. я те индивид, поотвечаю
- Хожаев
- Сообщения: 5194
- Зарегистрирован: 25 дек 2004, 00:14
- Город: Калуга, зам. директора ООО "Виброзащита"
oleg писал(а):Тогда или ствол из композита во внутрь, или нержавейка,.. или тут СМ Хожаев много предлагал...Все не дешево.... Если надо подробней пиши. я те индивид, поотвечаю
Это еще вопрос что недешево.
Если несущий ствол уже пропитался, то процесс пошел. Укрепить ствол можно - создав внутри старого - новый ж/б ствол. Тогда старая труба будет одета на новый конус и никуда не денется.
Новый ствол лучше сделать ...
Короче лучше поступить так.
1. Считаете им смету на капремонт и говорите, сколько времени это простоит.
2. Альтернативная смета – новая труба.
3. Еще дешевле - внутренний металлический (композиционный) ствол. Стоит N млн.
4. Наш вариант новой трубы стоит дешевле.
5. Вы сможете сделать изнутри торкрет по своей цене.
6. Считаем разницу между вашим торкретом и нашим способом сделать новую трубу и делим между всеми участниками проекта.
Преимущество в том, что никто не сможет сбить цену на наш способ, который запатентован. Могут предложить только альтернативные способы, которые хуже и дороже.
Вообще то пора чиновников лишать хлебной должности за некомпетентность, т.к. выбирают более дорогие и менее долговечные (менее надежные) варианты ремонта.
Мое мнение идет подсос холодного воздуха из неработауших агрегатов поэтому в вехней части трубы при соединении холодного и теплого воздуха образуется конденсат,ну и конечно если труба не погревается промерзание. Нанеся влажным торкретом 2-3см гидроизоляционного роствора можно прекратиь доступ влаги от промерзания и обязательно перекрыть доступ холодного воздуха из неработающих агрегатов Валера
- Хожаев
- Сообщения: 5194
- Зарегистрирован: 25 дек 2004, 00:14
- Город: Калуга, зам. директора ООО "Виброзащита"
Здесь 2 задачи.
1. Газоплотным может быть только отдельный внутренний ствол с вентилируемым зазором. Можно сделать новый ствол торкретом.
2. Усилить старый несущий ствол можно внутренним ж/б конусом. Поскольку торкрет технология может использоваться в обоих случаях, и для изготовления нового несущего ствола и для нового газоотводящего ствола, то целесообразнее применять универсальную технологию.
3. А пока чиновники делят бюджетные деньги, считая их своими, то скоро они потеряют хлебное место. Они обязаны отслеживать новые технологии. И скоро будут проходить внеочередную аттестацию на соответствие своей должности.
1. Газоплотным может быть только отдельный внутренний ствол с вентилируемым зазором. Можно сделать новый ствол торкретом.
2. Усилить старый несущий ствол можно внутренним ж/б конусом. Поскольку торкрет технология может использоваться в обоих случаях, и для изготовления нового несущего ствола и для нового газоотводящего ствола, то целесообразнее применять универсальную технологию.
3. А пока чиновники делят бюджетные деньги, считая их своими, то скоро они потеряют хлебное место. Они обязаны отслеживать новые технологии. И скоро будут проходить внеочередную аттестацию на соответствие своей должности.
Re: обработка внутренней поверхности футеровки
Кстати,.. есть еще и "Гекос"... Вроде не плохо себя зарекомендовалвалдис писал(а):Кто работал с "замазками" внутренней поверхности, ....., что посоветуете по материалу и по технологии тоже.
Кроме гекоса порекомендую силоры( их несколько типов и производят их две конторы).но они не помогут при дырявой футеровке.
Надёжней всего исключить возможность для выпадения конденсата в своле.Но эта тема длинная ...........................................................................................................................................................................................
Надёжней всего исключить возможность для выпадения конденсата в своле.Но эта тема длинная ...........................................................................................................................................................................................
урал,..Вы абсолютно правы,.. Есть такая проблемма..замерзания-оттаивания...И в маленьких объемах ее решают за счет композитных материалов, А в трубах - она выливается в большие деньги.... Вот я с СМХожаевым в чем то не согласен..ну и что?...Он , предлагает и выносит на обсуждение...А критиковать всегда легко,.. предложите вариант,
защитная обмазка по монолитной футеровке с жидким стеклом
Задача- обработать жб трубу изнутри.Футеровка монолитная керамзитобетон с жидким стеклом, имеет повреждения, вплоть до протекеающих свищей.Топят то газом , то мазутом.
Прдполагаю . что поверхность надо сначала отмыть гидроструем (пока отвернулся не одобряющий таких мер цицинд).И затем наплевать машинкой какой-нибудь полимербетонный состав.И тут вопрос- а какой состав посоветуют знающие люди , что б он имел удовлетворительную адгезию со старой поверхностью ,содержащей жидкое стекло?
Прдполагаю . что поверхность надо сначала отмыть гидроструем (пока отвернулся не одобряющий таких мер цицинд).И затем наплевать машинкой какой-нибудь полимербетонный состав.И тут вопрос- а какой состав посоветуют знающие люди , что б он имел удовлетворительную адгезию со старой поверхностью ,содержащей жидкое стекло?
Вернуться в «Технологии работ»