АФУ, АМС и базовые станции

Отвечаем на вопрос :"Как?"
Аватара пользователя
kamikaje
Сообщения: 11217
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 12:10
Город: Кострома
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение kamikaje » 23 апр 2015, 15:25

Ярославль, Кострома.

GreenCrazyDog
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
Город: Псков
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение GreenCrazyDog » 25 апр 2015, 04:03

Сегодня узнали что обмотка разъемов приемщиков не интересует... На кой чёрт тогда их мотали блин
Зато по фотоотчету добавали 150 пунктов, надо будет в понедельник сфоткать.

Аватара пользователя
kamikaje
Сообщения: 11217
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 12:10
Город: Кострома
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение kamikaje » 25 апр 2015, 11:04

Нам тоже по фотоотчетам могз начали проедать. Раньше устраивал объем отчета, а теперь и фото нужно больше, и видео им подавай. Влом кому-то ездить, принимать... И бабло поделить не могут, похоже, терки между МФ и Хуавеем, а крайними нас делают.

Вчера переключение делали, 3G запускали уже удаленно: офисное здание, день укороченный, и в 15:30 нас выгнали. Только успели перекинуть джампы и собраться. :sm: Приехали домой, интегратор отзвонился, что все ок. :D

GreenCrazyDog
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
Город: Псков
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение GreenCrazyDog » 25 апр 2015, 12:03

У вас такой пункт имеется в требованиях - верхний и нижний конец заземления сфотать?

Аватара пользователя
kamikaje
Сообщения: 11217
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 12:10
Город: Кострома
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение kamikaje » 25 апр 2015, 12:09

GreenCrazyDog писал(а):У вас такой пункт имеется в требованиях - верхний и нижний конец заземления сфотать?

Всегда фотографировал, не знаю даже, есть или нет. Или ты про трос заземления?

GreenCrazyDog
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
Город: Псков
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение GreenCrazyDog » 25 апр 2015, 12:28

kamikaje писал(а):
GreenCrazyDog писал(а):У вас такой пункт имеется в требованиях - верхний и нижний конец заземления сфотать?

Всегда фотографировал, не знаю даже, есть или нет. Или ты про трос заземления?

Не, я про заземление разных не важно каких модулей, будьто модем в низу, рру на верху или там голова на релейке, раньше достаточно было фотки юнита с проводком от него, теперь хотят чтоб в отчете было фото фото туда куда прикрученно. А зачастую некуда, все поснято. Вчера в Низино например 3 ж вешал, трубостойки землить некуда, а то что труба сама по себе железная и заземлена куратора объекта вроде как и не ет. Такая вот вигня,придется фотошоп освоить :)

Аватара пользователя
kamikaje
Сообщения: 11217
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 12:10
Город: Кострома
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение kamikaje » 25 апр 2015, 13:15

При отсутствии троса/кабеля/полосы заземления, согласовываем с заказчиком обычно. Или на МК, или тянем трос заземления.

GreenCrazyDog
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
Город: Псков
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение GreenCrazyDog » 25 апр 2015, 15:55

kamikaje писал(а):При отсутствии троса/кабеля/полосы заземления, согласовываем с заказчиком обычно. Или на МК, или тянем трос заземления.

Ну у нас смета типа подписана одобрена, и заземление там по всему не предусмотренно, поэтому выкручиваемся как можем

Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim » 05 май 2015, 19:28

Скажите спасибо, что не тянете от ODUшников NECовских в аппаратные землю не тянете как для МТС (и как у NECа в мануалах указано). Там уже другие бы ценники на кабель/трос вылезают, Если башня метров 70. Тогда надо метров 80 желто-зеленого или троса оболочечного сечением 25квадратов, что накладно весьма

Аватара пользователя
kamikaje
Сообщения: 11217
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 12:10
Город: Кострома
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение kamikaje » 06 май 2015, 22:35

Никогда не понимал смысла протягивания заземления в аппаратную, а не напрямую на контур. Или по принципу "вышибет - так все сразу"? :sm:

Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim » 08 май 2015, 17:19

Смысл вполне есть. Это электрооборудование, оно по ПУЭ землиться должно на ГЗШ. На хуавеевских внешних блоках даже изоляционные прокладки попадались

amba
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 00:38
Город: СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение amba » 02 июн 2015, 23:28

Возникла тема (в СПб): на объекте нужная для работы пара панельных антенн находится под перекрестным огнем 3-х РРА своего и чужих операторов.
Причастные организаторы начинают утверждать, что их отключение о-очень проблемная штука, причем как чужие - проблема, так и свои (ВК) чуть ли не ещё большая проблема.
Экспресс-опрос оптимизма не прибавил, пока к цивилизованным решениям отключения излучателей организационно-техническими методами никто не склоняется. Наоборот, обнаружены люди, легко работающие в лучах релеек и, похоже, бравирующие этим.
Есть также предложения закрыть РРА экранами. Опыт говорит, что тогда скандал - неизбежен.

Прошу коллег поделиться своей практикой на эту тему.
Особенно, конечно, интересует информация по Северной Венеции.
Заранее всем спасибо.

Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim » 03 июн 2015, 08:11

amba писал(а):Возникла тема (в СПб): на объекте нужная для работы пара панельных антенн находится под перекрестным огнем 3-х РРА своего и чужих операторов.
Причастные организаторы начинают утверждать, что их отключение о-очень проблемная штука, причем как чужие - проблема, так и свои (ВК) чуть ли не ещё большая проблема.
Экспресс-опрос оптимизма не прибавил, пока к цивилизованным решениям отключения излучателей организационно-техническими методами никто не склоняется. Наоборот, обнаружены люди, легко работающие в лучах релеек и, похоже, бравирующие этим.
Есть также предложения закрыть РРА экранами. Опыт говорит, что тогда скандал - неизбежен.

Прошу коллег поделиться своей практикой на эту тему.
Особенно, конечно, интересует информация по Северной Венеции.
Заранее всем спасибо.

Ничего с этим сделать не дадут. Незнамо как принятая площадка. Такое встречается не очень часто. Притом со сторонним оператором значительно проще. Звонок менеджеру, и угроза сообщение в санэпиднадзор. По своей релейке надо знать, что висит на ней. Да и вплоть тоже до переноса ее (в нормы установки это точно не укладывается). Честно сказать, слабо могу представить такую ситуацию, чтобы 3 оператора повесили релейки не на тех краях здания. Да, выложите примерную картинку ситуевины, не очень представляю, как такое вообще возможно.

CBR600
Сообщения: 1205
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 16:10
Город: Кубань

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение CBR600 » 03 июн 2015, 15:28

Спрошу и я совета более грамотных граждан.

На днях поступило предложение поменять радиопрозрачную ткань-чехол на антенне магистральной РРС. Антенна представляет из себя стандартную "кастрюлю-барабан" диаметром 2.4м. Сложность, на мой взляд, в том, что сама антенна смонтирована на оголовке башни и с некоторым выносом, соответственно к ней невозможо спуститься сверху и дотянуться просто сбоку с опоры. Посему:

1. Кто как видит возможность выполнения вышеописанной задачи. Трогать юстировку параболы не хочется.
2. Порядок цены за подобную работу (на Ваш взгляд).

Фото будет завтра.
Спасибо.

Аватара пользователя
Laest
Модератор
Сообщения: 3578
Зарегистрирован: 18 июн 2008, 13:20
Город: Краснодар
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Laest » 03 июн 2015, 21:30

Двоим промальпам - где-то на 1 день.
Итого - два человеко-дня.
Вынос антенны и сложности, с этим связанные - повышающий коэффициент 1.2 - 1.3.
Впрочем, я не знаю, как там этот баннер крепится, возможно, придется еще разбирать-собирать обшивку сбоку.
Но общее направление ценообразования понятно.

amba
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 00:38
Город: СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение amba » 04 июн 2015, 01:45

От Акима.
Ничего с этим сделать не дадут. Незнамо как принятая площадка. Такое встречается не очень часто. Притом со сторонним оператором значительно проще. Звонок менеджеру, и угроза сообщение в санэпиднадзор. По своей релейке надо знать, что висит на ней. Да и вплоть тоже до переноса ее (в нормы установки это точно не укладывается). Честно сказать, слабо могу представить такую ситуацию, чтобы 3 оператора повесили релейки не на тех краях здания. Да, выложите примерную картинку ситуевины, не очень представляю, как такое вообще возможно.[/quote]

Акиму.
Все три РРА - "чужие". Пока не знаем чьи.
Ситуация в принципе довольно стандартная для монтажников-халявщиков.
На здании нахлобучка (надстройка, отдельное возвышение) 5 * 8м. С одной стороны (8м) слив кровли, с 3-х других парапеты. На стороне против слива на парапете стоят 2 панельные антенны, разнесенные на 6м, а на серединах боковых сторон справа две РРА, слева одна РРА бьют через нахлобучку по панельным антеннам крест-накрест.
Или я отстал от жизни или у народа в головах что-то произошло - увеличивается число тех, кто не видит проблемы пойти и сделать дневную работу в лучах релейки в 3-х метрах от неё?!
Может "английские ученые" доказали полезность процедуры, а я не в курсе?
Спасибо за ответ. Про СЭС хорошая подсказка. Пока время позволяет дать причастным вкусить прелести генподрядного пирога.

Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim » 04 июн 2015, 08:21

Если все 3 сторонних операторов, то решается все достаточно просто, и приедут, и перенесут. Ну а с релейками реально опасно только в створе, там угол основного лепестка градуса 2. Но, за такие монтажи, и за приемку таких монтажей руки отрывать нужно

amba
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 00:38
Город: СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение amba » 05 июн 2015, 00:44

Я тоже за "руки отрывать". Т.к. воткнули релейки по-простому на сущ. трубостойку и на "черную" не фасадную стенку. чтоб голову не ломать.
а 2 градуса 100 раз словишь пока задачу будешь выполнять.
Запускаем организованные механизмы, посмотрим что будет.

Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim » 05 июн 2015, 01:36

А почему не знаете чьи??? Конечно понятно, что у всех NEC сейчас ставится (исключение 80Гиговые варианты МТСа). По ушам и хвосту видно на какого операторо что заточено, признаков много (ПВЗ - в базу (или следы его пребывания - МТС, наклейки мегафон - мегафон, билайн, ну дак там Вам все понятно из аппаратной должно быть, Теле-2, качество монтажа :sm: :sm: :sm: )).

CBR600
Сообщения: 1205
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 16:10
Город: Кубань

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение CBR600 » 05 июн 2015, 05:19

CBR600 писал(а):Фото будет завтра.

Как выскочить на фасад параболы?


Изображение

Аватара пользователя
Laest
Модератор
Сообщения: 3578
Зарегистрирован: 18 июн 2008, 13:20
Город: Краснодар
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Laest » 05 июн 2015, 10:11

Лестницы дюралевые привязывать к башне, сверху и снизу антенны
Если опыта таких работ нет - лучше взять того, кто реально умеет.

Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim » 05 июн 2015, 20:48

Лестницы в этой ситуации не привяжешь. Проверять крепеж, ложится на РРЛ, постоянно контролировать уровень. А, вообще просто лучше вообще не браться. Слишком высока разница зарплата/возможный нанесенный Вами ущерб. Монтировать ползучий кран, готовить отключение, в ночь отключать, хотя бы поворачивать лицом к площадке, менять тряпку, ставить на место, юстировать. По опыту. Протяжка такой тряпки даже на земле не меньше часа занимает, а тут Вам нужно ослабить все пружины (не уронив их), поставить новую тряпку, затянуть все пружины (хорошо, если в зазор между антенной и гайкой трещоточный ключ влезет)+ ветер наверху. Не сильно приятная работа.

CBR600
Сообщения: 1205
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 16:10
Город: Кубань

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение CBR600 » 05 июн 2015, 22:09

Laest писал(а):Лестницы дюралевые привязывать к башне, сверху и снизу антенны

Спасибо, понял.
Тож думал поначалу смонтировать вспомогательные балки сверху и сниизу, из профтрубы. Для доп. опоры и доп. страховки.
В общем, в любом случае, будет предварительный подъем-осмотр.

Аватара пользователя
Фейс
Сообщения: 4471
Зарегистрирован: 18 янв 2014, 00:36
Город: Москва

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Фейс » 05 июн 2015, 22:17

Akim писал(а):Лестницы в этой ситуации не привяжешь. Проверять крепеж, ложится на РРЛ, постоянно контролировать уровень. А, вообще просто лучше вообще не браться. Слишком высока разница зарплата/возможный нанесенный Вами ущерб. Монтировать ползучий кран, готовить отключение,
в ночь
отключать, хотя бы поворачивать лицом к площадке, менять тряпку, ставить на место, юстировать. По опыту. Протяжка такой тряпки даже на земле не меньше часа занимает, а тут Вам нужно ослабить все пружины (не уронив их), поставить новую тряпку, затянуть все пружины (хорошо, если в зазор между антенной и гайкой трещоточный ключ влезет)+ ветер наверху.
Не сильно приятная работа.


:mig: :doh: Романтика! Не фига не банерок... Цена должна быть соответствующая!

Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim » 06 июн 2015, 05:15

Да, еще по фото. По ощущением первоначально экран был натянут через одно место (пружины должны быть перпендикулярны плоскости зеркала, на правом так вообще одной не хватает, вроде )

amba
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 00:38
Город: СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение amba » 08 июн 2015, 01:22

CBR600 писал(а): На днях поступило предложение поменять радиопрозрачную ткань-чехол на антенне магистральной РРС. Антенна представляет из себя стандартную "кастрюлю-барабан" диаметром 2.4м. Сложность, на мой взляд, в том, что сама антенна смонтирована на оголовке башни и с некоторым выносом, соответственно к ней невозможо спуститься сверху и дотянуться просто сбоку с опоры. Посему:

1. Кто как видит возможность выполнения вышеописанной задачи. Трогать юстировку параболы не хочется.
2. Порядок цены за подобную работу (на Ваш взгляд).


здесь фотки крепежа чехлов 4-метровых РРА, может чем помогут:
https://cloud.mail.ru/public/GRTX/zeATMv2Tj
Но они шли под демонтаж и утилизацию и сверху была башня для виса.
Так что при хорошей погоде было весело. помню думал: как хорошо, что есть веревки сверху...
Крепеж чехла тяготел к рассыпанию на составляющие.
Вам его скорее всего придется контролировать и собирать.
Уровень сигнала надо до работ зафиксировать фактический.
Юстировку в смету лучше заложить на случай претензий. Не случится, так и хорошо.
Ал.лестницы можно рассматривать и как балку сверху и как опору снизу. В том числе в 4 сложения. они букву Л и другие конфигурации довольно жестко держат могут послужить опорой, чтоб не грузить корпус антенн.
Порядок цены есть у заказчика. так как такие заказчики спрашивают сколько стоит, чтоб услышать меньше чем у них есть. А есть у них равно столько. сколько им дали сверху. и это не будет много. но может оказаться приемлемым при понятной технологии после осмотра.
удачи.

Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim » 08 июн 2015, 23:34

А кто у нас пробавляется 4х метровыми релейками в Ленобласти :mig: :mig: :mig: . Думал, что операторы здесь большее 1.8 не пользуют, ибо незачем по высотам подвеса/прямой видимости, наличию большого количества АМС.

amba
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 00:38
Город: СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение amba » 09 июн 2015, 02:27

Это старые динозавры федерально-магистрального направления.)

amba
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 00:38
Город: СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение amba » 17 июн 2015, 01:32

Akim писал(а):А почему не знаете чьи??? Конечно понятно, что у всех NEC сейчас ставится (исключение 80Гиговые варианты МТСа). По ушам и хвосту видно на какого операторо что заточено, признаков много (ПВЗ - в базу (или следы его пребывания - МТС, наклейки мегафон - мегафон, билайн, ну дак там Вам все понятно из аппаратной должно быть, Теле-2, качество монтажа :sm: :sm: :sm: )).

Поработали под релейками... С одним оператором сами договаривались. хоть и брыкались люди, но в конце концов приехали по человечески выключили на день и спасибо им за это. а с другим оператором переговоры вел "представитель". Получилась полная лажа: на все просьбы структура оператора поплевала, получила нештатную ситуацию, прискакал их чел, отфоткал, рассказал байку про совершенно безопасный 1 градус луча, на предложение поработать за деньги под этим лучом ответил отказом, обещал скандал и ускакал.

Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim » 17 июн 2015, 11:15

Пусть скажут спасибо, что релейки не поповорачивали, кабели не порезали и.т.д.. Скандал, конечно устроить попытаться могут, но вот размещение на крыше антенн это несколько птичьи права. Это могут сделать кровельщики, дворники и.т.п. А насчет скандала, нештатную ситуацию как организовали? Фольгой накрыли? Отвернули?

amba
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 00:38
Город: СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение amba » 18 июн 2015, 01:33

спасибо за понимание.
подробности попозже.
Сейчас на языке должна быть формулировка:
излучающая радиорелейная антенна, установлена с нарушением норм и правил, т.к. своим основным лучом и боковыми лепестками диаграммы излучения перекрывает пространство на крыше здания со свободным доступом персонала эксплуатационных служб объекта и других арендаторов, что может нанести вред здоровью человека.
Особую опасность при этом представляют невидимость опасности и отсроченный эффект воздействия вредных факторов.

где-то эти нормы и правила должны быть-то недалеко... надо поискать.

GreenCrazyDog
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
Город: Псков
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение GreenCrazyDog » 22 июн 2015, 01:50

CBR600 писал(а):
CBR600 писал(а):Фото будет завтра.

Как выскочить на фасад параболы?


Изображение


а что тут думать, 500 грамм тротила и вопрос решен )) Как вариант притащить консоль на которой или через которую можно перед ней вывеситься, но ниже товарищи пишут что трудоемкая работ, поэтому пусть сами е**** заказчики )

Аватара пользователя
Сай
Сообщения: 23257
Зарегистрирован: 18 июн 2006, 09:41
Город: Химки-Новокуркино
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Сай » 22 июн 2015, 06:08

Удивили узлы крепления.
Неужели ничего другого производители не могут придумать?
Посмотрели бы у ВПК.
Тогда бы монтаж-демонтаж "банера" можно было бы делать на раз-два.

fixer.rus
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 18:36
Город: Сургут - СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение fixer.rus » 19 июл 2015, 19:18

Коллеги, подскажите расключку DC разъема на Ipasolink ex. В инструкции, которую мы сумели найти, описан только заводской готовый кабель, а нам вручили амфенол м12 и не хотят объяснять, где ему полагается rtn с минусом обжимать.

zemlemer
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 11:25

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение zemlemer » 22 июл 2015, 11:36

Уважаемые коллеги, впервые на Вашем форуме, подскажите кто в теме, есть перечень работ которые необходимо выполнить на неск. десятках объектов: "Заменить 3 FRGM на 3 FRGQ (соты W1,W2,W3). Изменить тип SM на WBTS = 2369 с FSMD на FSMD+FSME(соты W1,W2,W3)" - сколько человек необходимо для этого? какая квалификация должна быть у людей? (заранее извиняюсь за возможно дилетантский вопрос и возможно не по теме....но поиски в сети привели сюда)

fixer.rus
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 18:36
Город: Сургут - СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение fixer.rus » 23 июл 2015, 00:12

Замена FRGM на FRGQ - это вытащить три радиожелезки и поставить другие три радиожелезки. Нужен монтажник, максимум два.
Второе - это работа интегратора, чуток перенастроить WBTS - это работа для интегратора. Для вас, судя по вашему вопросу, надежнейшим вариантом будет отыскать такого парня прямо у оператора, который вас нанял.

Аватара пользователя
kamikaje
Сообщения: 11217
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 12:10
Город: Кострома
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение kamikaje » 23 июл 2015, 09:51

Скорее, не вытащить, а демонтировать одни железки и повесить другие - коструктив разный. Оптика под замену или старая остается? DC кабель достаточный запас? Если да - 2 человека справятся за полдня. При маломальских познаниях и опыте работы.

Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim » 23 июл 2015, 11:39

fixer.rus писал(а):Замена FRGM на FRGQ - это вытащить три радиожелезки и поставить другие три радиожелезки. Нужен монтажник, максимум два.
Второе - это работа интегратора, чуток перенастроить WBTS - это работа для интегратора. Для вас, судя по вашему вопросу, надежнейшим вариантом будет отыскать такого парня прямо у оператора, который вас нанял.

Операторы не занимаются наймом бригад, в лучшем случае генподрядчика нанимают. Железяки кроме того, что заменить нужно, в них еще и софтину заливать надо. У оператора искать не очень хороший вариант, если проект крупный, у технарей основная работа тоже есть

крымчак
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 19:35

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение крымчак » 24 июл 2015, 19:54

Вечер добрый,коллеги!Прошу помощи в формировании цен на демонтаж АФУ ,GSM второе покаление.Интересуют материковые цены,хоть премерно.Ещё нужна инфа по ценам на монтаж трубостоек на АМС и на монтаж 3-4G.Ответы можно в личку.С уважением с острова Крым, Владимир. Вроде местный вертуальный оператор свап затеял а мы ценовую политику и не сформировали :cry:

amba
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 00:38
Город: СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение amba » 20 авг 2015, 09:00

Т2 в работе. RRU запитываются кабелем СИП.
Какие нюансы, тонкости работы с СИПом, прокалывающими зажимами, колпачками, прокладка по вертикали, стенам, повороты и т.п. В нашем случае СИП-4 4*35. Оптика к нему в параллель, всё на стяжках. Поделитесь, пож.

Может кто подскажет нормального поставщика СИПа в Питере для кусков в пределах 100м.
может неликвиды есть у кого, а то отрицательный баланс пока виден: в прайсе 140 при рознице 200р/м.
Спасибо.


Вернуться в «Технологии работ»

Кто сейчас на конференции