Дымоудаление.
Дымоудаление.
Надо собрать 16 м.п. 900х500 дымоудаления по фасаду вертикаль.
С горизонтальной частью понятно, а с вертикальной возникли вопросы, как проще? Кронштейн из уголка и болтом через стенку к нему?
Проект пока в разработке.
С горизонтальной частью понятно, а с вертикальной возникли вопросы, как проще? Кронштейн из уголка и болтом через стенку к нему?
Проект пока в разработке.
Re: Дымоудаление.
Фасадный крепеж в помощь, каркас из уголка для надежности.
Re: Дымоудаление.
Arte604 писал(а):Фасадный крепеж в помощь, каркас из уголка для надежности.
Как ни странно, с креплением к стене вопросов нет
Есть сложность по соединению воздуховод - кронштейн, как оптимально.
- RedFox
- Сообщения: 17109
- Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
- Город: деревня под Тольятти
- Контактная информация:
Re: Дымоудаление.
Приварить.
Re: Дымоудаление.
svin писал(а):Как ни странно, с креплением к стене вопросов нет
Есть сложность по соединению воздуховод - кронштейн, как оптимально.
Если я правильно помню и это система дымоудаления то она собирается на болтики (6мм) череж фланцы. И прокладывают асбестовый шнур...
RedFox писал(а):Приварить.
Не вариант стенка воздуховода 0,8-1мм,фланец из уголка как правило 1,5-2 мм. Очень ювелирно надо и электрод 1,2мм...
- RedFox
- Сообщения: 17109
- Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
- Город: деревня под Тольятти
- Контактная информация:
Re: Дымоудаление.
Ясен пень не к оцинковке. Приварить к фланцам. 2мм вообще не проблема, двойкой электродом.
- NightPatrol
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 19 окт 2008, 16:52
- Город: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Дымоудаление.
Кронштейн ставится "внатяг" под фланец. При притягивании кронштейна к стене его полка чуть чуть приподнимает фланец и фланец как бы висит на кронштейне. Если кронштейны "Hilti" или аналогичные, то к ним имеются специальные прижимы, типа фальцевых, которые собственно и прижимают фланец к кронштейну. Ну и шпильку между кронштейнами, как на вент. коробах, никто не отменял.
А варить... потом резать придется, никакой тех. надзор не примет.
А варить... потом резать придется, никакой тех. надзор не примет.
Re: Дымоудаление.
RedFox писал(а):Ясен пень не к оцинковке. Приварить к фланцам. 2мм вообще не проблема, двойкой электродом.
Какая оцинковка? Она 0,55... и система дымоудаления делается из "чёрного металла"
- RedFox
- Сообщения: 17109
- Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
- Город: деревня под Тольятти
- Контактная информация:
Re: Дымоудаление.
Вопрос был как проще.
Если б Тлт был, было бы проще полуавтомат притащить и всё вообще сварить. Простота - хуже воровства
Если б Тлт был, было бы проще полуавтомат притащить и всё вообще сварить. Простота - хуже воровства
Re: Дымоудаление.
Иногда проще закрутить пару болтов чем варить метр шва...
- RedFox
- Сообщения: 17109
- Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
- Город: деревня под Тольятти
- Контактная информация:
Re: Дымоудаление.
Под пару болтов надо сперва четыре дырки просверлить.
Re: Дымоудаление.
svin писал(а):Надо собрать 16 м.п. 900х500 дымоудаления по фасаду вертикаль.
С горизонтальной частью понятно, а с вертикальной возникли вопросы, как проще? Кронштейн из уголка и болтом через стенку к нему?
Проект пока в разработке.
стена из чего?
-
- Сообщения: 38124
- Зарегистрирован: 15 окт 2004, 00:48
- Город: Москва
Re: Дымоудаление.
Fedorov писал(а):Какая оцинковка? Она 0,55... и система дымоудаления делается из "чёрного металла"
Не всегда. Из оцинковки, обмотанной минватой тоже делается.
Re: Дымоудаление.
WhiteEagle писал(а):Fedorov писал(а):Какая оцинковка? Она 0,55... и система дымоудаления делается из "чёрного металла"
Не всегда. Из оцинковки, обмотанной минватой тоже делается.
Из черного - всегда. Требования СНиПа гласят, что воздуховоды дымоудаления выполняются из черного металла, сварные, класса "П" (плотные), т.е. фланец приварной из уголка. Фланцы соединяются болтами не менее М8 с расстояниями между ними не более 200 мм. и с прокладкой (в качестве уплотнения) асбестовым шнуром (по практике, толщины шнура в 8 мм достаточно). Огнезадерживающее же покрытие воздуховодов может быть любым в зависимости от запроектированного предела огнестойкости. В закрытых кирпичных шахтах, к примеру, огнезащиту вообще могут не класть...
По креплению такое дело.... Единых требований нет. В принципе, в проекте должны быть указаны узлы крепления. И, если же их нет, а есть отписка, мол, "крепления выполняются согласно серии... такой-то.... ", то тут можно лепить и самому. Делали обычные кронштейны по описанной выше методике:
NightPatrol писал(а):Кронштейн ставится "внатяг" под фланец. При притягивании кронштейна к стене его полка чуть чуть приподнимает фланец и фланец как бы висит на кронштейне.
Чтобы кронштейны не расползались под нагрузкой в разные стороны, стягивали их шпилькой М10 по обе стороны воздуховода.
Re: Дымоудаление.
WhiteEagle писал(а):Fedorov писал(а):Какая оцинковка? Она 0,55... и система дымоудаления делается из "чёрного металла"
Не всегда. Из оцинковки, обмотанной минватой тоже делается.
оцинковка неприятна в сварке! потому лучше чернуха или нержа
-
- Сообщения: 38124
- Зарегистрирован: 15 окт 2004, 00:48
- Город: Москва
Re: Дымоудаление.
Я не предлагал варить оцинковку!
Я лишь отметил, что дымоудаление бывает разным. В том числе и из оцинковки.
Я лишь отметил, что дымоудаление бывает разным. В том числе и из оцинковки.
Re: Дымоудаление.
WhiteEagle писал(а):Я не предлагал варить оцинковку!
Я лишь отметил, что дымоудаление бывает разным. В том числе и из оцинковки.
Игорь, не бывает. Никогда. Бывает не дымоудаление, а подпор дымоудаления из оцинковки. Но разница громадна из-за различия в перемещаемых средах.
-
- Сообщения: 38124
- Зарегистрирован: 15 окт 2004, 00:48
- Город: Москва
Re: Дымоудаление.
Бывает.
Не далее как в декабре такую ставили. Из оцинковки (толщину не помню), обмотанной минватой. Сечением 800х800.
Два стояка дымоудаления из подъездного пространства высотой 40м, три точки высасывания по высоте. На крыше высасывающие вентиляторы.
Заказчик был заморочен на том чтобы все было по нормам и стандартам, требовал строго сделать все от и до. Был проект.
По окончании работ все это должно быть сдано пожарникам.
То есть, гнали не фуфло лишь бы висело.
Не далее как в декабре такую ставили. Из оцинковки (толщину не помню), обмотанной минватой. Сечением 800х800.
Два стояка дымоудаления из подъездного пространства высотой 40м, три точки высасывания по высоте. На крыше высасывающие вентиляторы.
Заказчик был заморочен на том чтобы все было по нормам и стандартам, требовал строго сделать все от и до. Был проект.
По окончании работ все это должно быть сдано пожарникам.
То есть, гнали не фуфло лишь бы висело.
Re: Дымоудаление.
Фейс писал(а):svin писал(а):Надо собрать 16 м.п. 900х500 дымоудаления по фасаду вертикаль.
С горизонтальной частью понятно, а с вертикальной возникли вопросы, как проще? Кронштейн из уголка и болтом через стенку к нему?
Проект пока в разработке.
стена из чего?
А как стена повлияет на крепление между коробом-кронштейном?
Последний раз редактировалось svin 17 июл 2014, 21:50, всего редактировалось 2 раза.
Re: Дымоудаление.
По теме два ответа, а понаписано.........
Спасибо NightPatrol и jetcool в принципе я к этому варианту и склонялся. А то просто предложили вариант, болтами через стенку.
Спасибо NightPatrol и jetcool в принципе я к этому варианту и склонялся. А то просто предложили вариант, болтами через стенку.
Вернуться в «Технологии работ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей