Страница 1 из 1

Высотки в Баку. Вывешивание.

Добавлено: 21 авг 2015, 15:00
FreedomBaku
Здравствуйте. доброго времени суток. Я из Азербайджана - Баку. недавно у меня возникла проблема. мы приняли заказ от Baku Flame Towers где три бащни . нужно помыть самые верхушки которые до сих пор не разу не мылись.

мы поднялись посмотрели но там на высоте 250 метров ничего нету. только одно место для крепление.а вот для оттяжки негде взять крепление. и анкера отсутствуют .

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

на фотках маленького размера можно увидеть наклон. сверху мы можем помыть а вот с боку не можем ничего придумать.

Re: Нужна помощь...

Добавлено: 21 авг 2015, 17:52
Сай
Только установка по канту (ребру) точек для оттяжки.
Просите разрешение на это и чертёж как там все собрано.
Потом подберете анкера и вперед.

Re: Нужна помощь...

Добавлено: 21 авг 2015, 21:58
Колесов
Сай писал(а):Только установка по канту (ребру) точек для оттяжки.
Просите разрешение на это и чертёж как там все собрано.
Потом подберете анкера и вперед.

Сергей прав!

Re: Высотки в Баку. Вывешивание.

Добавлено: 21 авг 2015, 23:15
kopernick
Фото самой крыши не помешало бы.

Re: Высотки в Баку. Вывешивание.

Добавлено: 22 авг 2015, 01:29
RedFox
Может я вижу не то, что остальные, но по-моему условий для триангуляции предостаточно.

Re: Высотки в Баку. Вывешивание.

Добавлено: 22 авг 2015, 06:30
Сай
К сожалению нет.
Опыт работы на кривой крыше Башни Запад Федерация показал, что триангуляция там работает по-другому.
Проектировщики просто лохи, для обслуживнаия ничего не придумали. :doh: