Страница 1 из 1

Проблемы с огнезащитой

Добавлено: 26 июн 2019, 18:02
Костян1986
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Помогите разобраться в вопросе!Может ли огнезащита менять толщину со временем?Нанесли на метконструкцию Термобарьер К,прошёл год с лишним объект доделывается надо сдавать,пришла пожлаборатория- проектной толщины нет!Работа проводилась в режиме быстрей быстрей,сделано должно быть вчера! В полевых условиях,двухкомпонентная огнезащита Термобарьер Т использование до 0 градусов,работы же велись далеко за минус 10,затем ставились пушки и сушились по несколько дней в сооруженной теплице.Краска для внутренних помещений, конструкция же пролежала с февраля по май под открытым небом,до начала монтажа! Могло ли это сыграть плохую роль?

Re: Проблемы с огнезащитой

Добавлено: 26 июн 2019, 18:07
Костян1986
Толщина покрытия контролировалась-гребенка,толщиномер!

Re: Проблемы с огнезащитой

Добавлено: 26 июн 2019, 19:50
Галахов
Не досушили в тепляке

Re: Проблемы с огнезащитой

Добавлено: 26 июн 2019, 22:51
Костян1986
Как одну из причин пытался донести это до подрядчика,-безрезультатно!Вопрос один от подрядчика, где краска если нет толщины?!!!ответы на счёт своровали и большие технологические потери отпадают...всё делали как надо,подстраиваясь под созданные условия для работы.Получается краска не держит свой заявленный сухой остаток?и это норма вообще,что работа по огнезащите принимается через год с лишним?

Re: Проблемы с огнезащитой

Добавлено: 27 июн 2019, 05:09
technolog
Костян1986 писал(а):Может ли огнезащита менять толщину со временем?.....

В вашем случае - НЕТ. (крайне маловероятно )
Становление окончательной толщины происходит в течении прим. - 21суток. В первые трое суток достоверность будущего покрытия - около 97-99%. В последующие семь дней 99,6-99,9%.
К тому же двукомпоненты ведут себя весьма стабильно.....
А что сверх того... то от лукавого :sm:

Re: Проблемы с огнезащитой

Добавлено: 27 июн 2019, 06:57
Костян1986
Термобарьер Т разбавление недопускается,но вынуждены были разбавлять,покрасочник не тянул краску!использовали ксилол,мог ли этот фактор повлиять на стабильность толщины покрытия?

Re: Проблемы с огнезащитой

Добавлено: 27 июн 2019, 07:49
technolog
Костян1986 писал(а):Термобарьер Т разбавление недопускается,но вынуждены были разбавлять,покрасочник не тянул краску!использовали ксилол,мог ли этот фактор повлиять на стабильность толщины покрытия?

Конечно ,... влили разбавитель - изменили СО - автоматически изменились и параметры ТМП.

Re: Проблемы с огнезащитой

Добавлено: 27 июн 2019, 10:13
Костян1986
Производитель краски говорит,что быть такого не может!вообщем разбираемся с вопросом!итог позже.