Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе

Добавлено: 03 ноя 2006, 01:22
Василий Че
Послезавтра кладу греющий кабель в водосточную трубу. Даже в две. Особых трудностей не вижу, кроме того что на каждом стояке по 8 перегибов. Но это и плюс и минус - мороки много, зато крепления не нужны.
А так - кабель и кабель. Сунул в трубу и побежал. Разводка вся на клиенте.
Тем не менее страхуюсь. Кто клал греющий кабель, будте ласкавы, расскажите есть ли в этом деле какие-нибудь неочевидные особенности? Клиентка говорила про какие-то крючочки, но она - дура болтливая, могла и без смысла ляпнуть.

Добавлено: 03 ноя 2006, 21:20
П.М.
Про крючки не скажу, но если трубы собранны на саморезах, на восьми перегибах у тебя будут проблемы.

Добавлено: 03 ноя 2006, 21:35
MakcoH
Может она имеет ввиду монтажную ленту? Иногда ее, кстати, приходится припаивать по просьбе заказчика, чтобы желоб не дырявить, а так приклепывается. Если высота стояка большая, то чтобы своим весом кабель не оторвал крепеж около воронки спускаем в воронку цепочку ок. 25 см и к ней пристегиваем кабель (идет либо две нитки - петля, либо одна если самрег) или, действительно, крючок. Короче, по месту смотрим.

Добавлено: 03 ноя 2006, 21:38
MakcoH
Да уж, саморезами кабель можно оч. легко разделать

Если перегибов много и труба жестяная, то кабель обратно тянуть (ну мало ли что) тоже опасно - оболочку снимет только так.

Добавлено: 04 ноя 2006, 01:21
Василий Че
До цепочки дело авось и не дойдёт, там и вправду перегибы через каждые три метра. И так никуда не уползёт.
За варнинги - спасибо. Кабель, как - будто самрег, но беречь всё равно надо.
По поводу крючочков, гляньте какие интересные крепёжечки дилер предлагает: http://www.construct.snpint.net/build.html
(на нижней левой фотке видно)
В случае необходимости легко сваяю функциональный аналог из стального провода. :)

Добавлено: 04 ноя 2006, 20:03
Василий Че
Короче, братцы, понял я, после разговора с бригадиром отделочников (он там все вопросы ведёт), что я - полный ламер. Но бригадир не лучше. Предлагал мне класть по голой крыше какую-то подложку, вместо очевидного решения - + 6 метров жёлоба. Во. И там кабель не самрег, а петелькой. Вопрос: как этот кабель устоен внутри электрически? там что № подряд ТЭНов подключенных параллельно? И если это действительно так, какова предельная длина кабеля? А то менеджеры в фирмах "Тёплый пол любому Богатому Дядьке Дорого" считают что основные параметры греющего кабеля - цена и страна-производитель. :) В более сложные технические вопросы не вдаются.

Добавлено: 04 ноя 2006, 21:55
MakcoH
Там есть греющая часть с греющей жилой и холодная, соединенные между собой.
Изображение
На каждом кабеле написано его сопротивление( например 132.2 ohm)
Длина кабеля расчитывается исходя из его мощности, и если мощность будет превышать предельную он довольно быстро перегорит.
Нельзя также допускать в резистивных кабелях перехлестов, т.к. будет перегрев, короче, тоже перегорит.
Такие кабели бывают и двухжильные с концевой муфтой.

Re:

Добавлено: 02 фев 2013, 02:30
ПАРус
MakcoH писал(а):Может она имеет ввиду монтажную ленту? Иногда ее, кстати, приходится припаивать по просьбе заказчика, чтобы желоб не дырявить, а так приклепывается.

я правильно понял, что пара в желобе пристреливается на дно желоба?
просто тут чистил-разбивал наглухо забитые льдом желоба с с-мой АОС на кровле-желобах-водосточке,
кабель висит и греет воздух над дном желоба
местами в желобах стоит вода, на все это уже сверху с капельников наплывает лед с "теплой кровли".. - высказал гл инж свои мысли и предположения о качестве монтажа,
щас вот для себя хочу внести ясность

Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе

Добавлено: 24 фев 2013, 22:38
KokDu
Доброй ночи! Помогите мне хочу начать биснес в сфере Антиоблединения кровли, с чего начать? если кто хочет сотрудничать, имеются хорошие объемы. пишите либо звоните. Заранеее благодарю. Казахстан г. Астана мой контактный телефон 8 778 888 14 99 Думан

Re:

Добавлено: 27 июл 2013, 20:46
Serguntschik
MakcoH писал(а):Там есть греющая часть с греющей жилой и холодная, соединенные между собой.
Изображение
На каждом кабеле написано его сопротивление( например 132.2 ohm)
Длина кабеля расчитывается исходя из его мощности, и если мощность будет превышать предельную он довольно быстро перегорит.
Нельзя также допускать в резистивных кабелях перехлестов, т.к. будет перегрев, короче, тоже перегорит.
Такие кабели бывают и двухжильные с концевой муфтой.


На картинке изображен резистивный кабель фирмы Нексанс с безмуфтовым соединением. Такой чаще в теплые полы кладут и в антиобледенительные системы на ступенях, пандусах и площадках. Трудность применения резистива на кровлях заключается в том, что его резать нельзя, и довольно трудно подбирать нужные секции при большом шаге размеров длин. С самрегом проще - "отрезал по месту", и - готово.

Сопротивление резистивного кабеля при монтаже практического интереса не пердставляет, оно нужно при проверке нагревательной жилы на целостность (например, при сдаче объекта, или при выходе обогревательной системы из строя).

Re: Re:

Добавлено: 27 июл 2013, 20:54
rezo
Serguntschik писал(а):Трудность применения резистива на кровлях заключается в том, что его резать нельзя, и довольно трудно подбирать нужные секции при большом шаге размеров длин.
Первый раз слышу о подобных трудностях :mig:
Единственным противопоказанием резистиву является близкое расположение деревьев и, соответственно, листьев.

Re: Re:

Добавлено: 27 июл 2013, 21:10
Serguntschik
rezo писал(а):
Serguntschik писал(а):Трудность применения резистива на кровлях заключается в том, что его резать нельзя, и довольно трудно подбирать нужные секции при большом шаге размеров длин.
Первый раз слышу о подобных трудностях :mig:
Единственным противопоказанием резистиву является близкое расположение деревьев и, соответственно, листьев.


Насчет деревьев и листьев согласен полностью. Скопившаяся куча листвы над резистивным кабелем приведет к его локальному перегреву и, соответственно, преджевременному выходу из строя.

Вопрос - куда девать остаток греющего резистивного кабеля, если он выпускается. например длинами 7,5м ... 11м ... 21 м ... 27,5м и т.д., кладется, например в две нитки в желобе, а завернуть остаток на третью нитку не получается из-за маленькой ширины желоба (чтобы не допускать слишком близкого сближения кабеля)?

Re: Re:

Добавлено: 27 июл 2013, 21:17
rezo
Serguntschik писал(а):Вопрос - куда девать остаток греющего резистивного кабеля, если он выпускается. например длинами 7,5м ... 11м ... 21 м ... 27,5м и т.д., кладется, например в две нитки в желобе, а завернуть остаток на третью нитку не получается из-за маленькой ширины желоба (чтобы не допускать слишком близкого сближения кабеля)?
Да легко!
Особенно, если сам подбираешь мощность.

Re: Re:

Добавлено: 27 июл 2013, 21:42
Serguntschik
rezo писал(а):
Serguntschik писал(а):Вопрос - куда девать остаток греющего резистивного кабеля, если он выпускается. например длинами 7,5м ... 11м ... 21 м ... 27,5м и т.д., кладется, например в две нитки в желобе, а завернуть остаток на третью нитку не получается из-за маленькой ширины желоба (чтобы не допускать слишком близкого сближения кабеля)?
Да легко!
Особенно, если сам подбираешь мощность.


Т.е. остаток кабеля в третью нитку просто загибается, я правильно понял?

Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе

Добавлено: 27 июл 2013, 21:54
rezo
Да вариантов куча.
Загнуть, отрезать, усилить трубу...

Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе

Добавлено: 27 июл 2013, 21:58
Serguntschik
rezo писал(а):Да вариантов куча.
Загнуть, отрезать, усилить трубу...


Да именно отрезать-то и нельзя, резистив же готовыми секциями выпускается. Отрежешь, сопротивление изменится, работать неправильно будет, поэтому и возник такой вопрос

Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе

Добавлено: 27 июл 2013, 22:04
rezo
1. Необязательно готовыми.
2. Надо считать допустимые отклонения.

Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе

Добавлено: 28 июл 2013, 20:39
Serguntschik
rezo писал(а):1. Необязательно готовыми.
2. Надо считать допустимые отклонения.


По поводу необязательно готовых согласен, можно муфтировать и самому.

П.2 не совсем понял. Допуск на отрез составляет 10%, это я про готовые секции имею ввиду. А Вы, я так понял, про те резистивные кабели толкуете, которые на барабанах продаются? Отклонения надо считать по сопротивлению нагревательной жилы, ее длины и напряжения?

Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе

Добавлено: 28 июл 2013, 20:52
rezo
Чтобы мощность выделяемая с метра не превышала допустимую.
Иногда и 10% слишком много

Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе

Добавлено: 28 июл 2013, 20:58
Serguntschik
rezo писал(а):Чтобы мощность выделяемая с метра не превышала допустимую.
Иногда и 10% слишком много


Ясно.

А холодный токоподводящий провод от системы управления к греющему кабелю какой марки порекомендуете? NYM? ВВГ?

Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе

Добавлено: 28 июл 2013, 20:59
rezo
ВВГнг.
Он на солнце лучше стоит.

Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе

Добавлено: 28 июл 2013, 21:51
Serguntschik
rezo писал(а):ВВГнг.
Он на солнце лучше стоит.


Прокладывать в голубой гофре?

Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе

Добавлено: 28 июл 2013, 22:46
Serguntschik
Serguntschik писал(а):Прокладывать в голубой гофре?


Нашел ответ на свой вопрос в каталоге ДКС:

Прокладка снаружи зданий. С точки зрения пожарной безопасности труба не должна распространять горение. С точки зрения стойкости к атмосферным воздействиям мы (ДКС) рекомендуем использовать не гофрированные, а жёсткие гладкие трубы, причём под навесом в отсутствии прямого воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков.