Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-ВВ
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 май 2010, 12:22
- Город: г. Самара
- Контактная информация:
Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-ВВ
При нанесении огнезащитного состава для кабелей Огракс-ВВ столкнулись со следующей проблемой - состав имеет образивные включения, которые встают в пистолете. До этого Ограксом не работали, поэтому изначально о такой проблеме не знали, специальнно сопла не подбирали. Пришлось по ходу расковыривать сопло, увеличивая диаметр и одновременно разбавлять краску, но часть включений всё-равно вставала в пистолете.
Уважаемые коллеги, кто работал с огнезащитными составами Огракс-ВВ и Пирекс-кабель плюс, имеющими образивные включения, помогите, пожалуйста подобрать стандартные сопла для работы этими составами на GRACO MARK 5, а то производители этих составов прописывают возможностиь нанесения АВД, но точчной информации по комплектации дать не могут.
Заранее благодарны.
Информацию готовы, также, принять по тел. +78462708289, спрашивать Горяинова Андрея, либо на электронку aprel-co@yandex.ru
Уважаемые коллеги, кто работал с огнезащитными составами Огракс-ВВ и Пирекс-кабель плюс, имеющими образивные включения, помогите, пожалуйста подобрать стандартные сопла для работы этими составами на GRACO MARK 5, а то производители этих составов прописывают возможностиь нанесения АВД, но точчной информации по комплектации дать не могут.
Заранее благодарны.
Информацию готовы, также, принять по тел. +78462708289, спрашивать Горяинова Андрея, либо на электронку aprel-co@yandex.ru
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
А какие форсунки у вас сейчас?
- Вадим Семин
- Сообщения: 1920
- Зарегистрирован: 14 янв 2006, 00:43
- Город: Казань
- Контактная информация:
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
Хмм... А какова функциональная нагрузка этого абразива? Нельзя ли состав отфильтровать?
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
Под Огракс ВВ продавал PowrTwin, по моему даже 4900, работал хорошо. Правда форсунки для пущего эффекта поставил 0,043". А так я думаю, что должны пойти от 0,027"-0,033".
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
Апрель-антикор писал(а):... специальнно сопла не подбирали. Пришлось по ходу расковыривать сопло, увеличивая диаметр...
В линейке сопел одно сопло отличается от соседнего по внутреннему диаметру на тысячные дюйма, т.е. на сотые мм.
Опытные маляры имеют под рукой несколько сопел разных диаметров.
Сопло это расходный материал, причем не дефицитный.
Ковырять в сопле не культурно. Правильно подобрать сопло специально так, чтобы нормальное распыление было на давлении меньше максимального - аппарат сбережете.
А фильтра насоса и пистолета присутствуют или ну, их нафиг?
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 май 2010, 12:22
- Город: г. Самара
- Контактная информация:
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
Расходный-то они расходный, но стоят 63 убиенных енота, и в момент производства работ из 7 имевшихся сопел не подошло ни одно, и даже имея возможность купить новое, надо знать какое покупать - для того и спрашиваю. Насчёт фильтров - именно так, ну их нафиг, с ними прокачать Огракс-ВВ просто невозможно. Назначение этих включений мне не известно, производитель разъяснений на этот счёт не даёт.
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
По поводу отфильтровать частицы - не вариант! иначе после отфильтролвки никаких огнезащитных свойств, скорее всего, не останется.
какие сопла уже использовали? напишите номера!!!
какие сопла уже использовали? напишите номера!!!
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 май 2010, 12:22
- Город: г. Самара
- Контактная информация:
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
Работали 221-225 и 321-325, большего диаметра не было. Производитель Огракса рекомедует 340-355. Мои производственники говорят, что больше 37 диаметра не видели. Будем искать...
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
43 диаметр у меня по моему есть. (есть также 31, 33, 35), проблема в том что марк 5 пылит (по документам) не более чем через 34-35 форсунку. Пыльнет ли он через 43, ему может просто не хватить литража?
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 май 2010, 12:22
- Город: г. Самара
- Контактная информация:
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
Нашли 341,347 и 355 сопла. Будем пробовать, потом отпишусь о результатах.
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
Вы уж меня пардонте, но по моему огнезащиту наносят другим способом и аппаратами. Давайте фасады мыть начнем вагнерами, а не АВД.
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
И ещё. В любом АВД стоит фильтр для воды. Причём здесь сопла?
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
alpinoid писал(а):... по моему огнезащиту наносят другим способом и аппаратами.
Сам я ни разу огнезащитой не занимался, но мои знакомые плотно занимаются этим уже немало лет и очень хвалят Марк5
- Вадим Семин
- Сообщения: 1920
- Зарегистрирован: 14 янв 2006, 00:43
- Город: Казань
- Контактная информация:
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
alpinoid писал(а):Вы уж меня пардонте, но по моему огнезащиту наносят другим способом и аппаратами. Давайте фасады мыть начнем вагнерами, а не АВД.
Сергей, АВД (аппарат высокого давления) - это общее название всех Вагнеров, Грак, Керхеров, Крензелей и т.д.
Грако Марк 5 - поршневой аппарат высокого давления, предназначенный для нанесения густых ЛКМ и легких шпатлевок.
-
- Сообщения: 442
- Зарегистрирован: 22 ноя 2009, 22:58
- Город: Санкт Петербург
- Контактная информация:
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
Огракс ВВ не наносил, только видел как он в ведре выглядит. Абразивных частиц много.Я бы наносил бы его диафрагменным аппаратом, но не поршневым типа Марк V.Зеркало поршня умрет быстро.А так ,только клапана менять придется, да и сопла растачиваться будут быстро.Лучше всего на мой взгляд такое наносить либо шпателем, либо так называемой HVLP системой, когда смесь под низким давлением качается в пистолет, а там потоком воздуха ускоряется.
Re: Проблема с нанесением АВД огнезащитного состава Огракс-В
Насчет HVLP не уверен, слишком сильно разбавлять придется и слишком тонкий слой получится.
Вернуться в «Инструменты и оборудование»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя