Герметизируем швы пена+гермабутил. Местами (как на шве, так и на бетонной стене) гермет пошел пузырями. Подскажите, пожалуйста - в чем причина и ка можно избежать? Заранее брагодарен.
Да, гермабутил разбавляли уайт-спиритом.
Пузыри на гермабутиле
Re: Пузыри на гермабутиле
На солнечной стороне? В жару герметизировали?
- Ul-promalp
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 14 мар 2008, 17:33
- Город: Ульяновск
Re: Пузыри на гермабутиле
Утром старайся работать на теневой стороне здания, а после обеда на противоположной.
Re: Пузыри на гермабутиле
алтайский писал(а):На солнечной стороне? В жару герметизировали?
Когда наносили солнца не было, температура 22 градуса.
Были подозрения, что надувает воздухом - изнутри в швы идет хорошая тяга, причем воздух теплее чем снаружи. Но также пузырит и на самой стене - на нахлесте.
Re: Пузыри на гермабутиле
Эгер писал(а):Утром старайся работать на теневой стороне здания, а после обеда на противоположной.
Спасибо, но дело не в солнце - небо было пасмурным.
Re: Пузыри на гермабутиле
Пузыри на гермобутиле возникают обычно на сырой поверхности. Как там было - не знаю.
Re: Пузыри на гермабутиле
В Гермабутиле 45% бутила , то есть он ужЕ разведён на половину:)
Перед использованием его надо перемешать, чтоб бутил вылетел и не пузырил каучук:))
Есть письмецо Фонда содействия реформированию ЖКХ, в котором Красноярску и Ярославлю ясно написано "нельзя применять монтажную пену вместо уплотнителей".
Тем, кто не читал других документов о заделке стыков, из этой фразы ничего не ясно:
В Красноярске "Шарые" инженеры посчитали что вообще нельзя использовать монтажную пену:)))
Другие "специалисты" будут штукатурить "Термофлекс":))
Перед использованием его надо перемешать, чтоб бутил вылетел и не пузырил каучук:))
Есть письмецо Фонда содействия реформированию ЖКХ, в котором Красноярску и Ярославлю ясно написано "нельзя применять монтажную пену вместо уплотнителей".
Тем, кто не читал других документов о заделке стыков, из этой фразы ничего не ясно:
В Красноярске "Шарые" инженеры посчитали что вообще нельзя использовать монтажную пену:)))
Другие "специалисты" будут штукатурить "Термофлекс":))
Re: Пузыри на гермабутиле
сашка писал(а):Есть письмецо Фонда содействия реформированию ЖКХ, в котором Красноярску и Ярославлю ясно написано "нельзя применять монтажную пену вместо уплотнителей".
)
Объект к ЖКХ не имеет отношения, более того, пена вместо вилатерма - это было пожелание заказчика.
Но на будущее, можно поподробнее:
Что за Фонд такой и откуда у него такие полномочия чтобы решать, что можно, что нельзя?
Почему именно Красноярску и Ярославлю - мы что, рыжие? :)
Есть ли где в сети это письмо, чтоб почитать?
Re: Пузыри на гермабутиле
vladimir123 писал(а):Пузыри на гермобутиле возникают обычно на сырой поверхности. Как там было - не знаю.
О! А вот это похоже на правду - с утра действительно стена была местами сыровата. А вообще это похоже было локальное явление - в основном герметик лег хорошо.
Спасибо, всем за комментарии! :))
Re: Пузыри на гермабутиле
Искал, не нашёл. Видел на бумаге, - о швах в нём только эта фраза:)
У фонда есть самое главное, из всего того что может быть у Заказчика - деньги. Опыт проверки первых ремонтов тоже есть
:))
У фонда есть самое главное, из всего того что может быть у Заказчика - деньги. Опыт проверки первых ремонтов тоже есть
:))
Re: Пузыри на гермабутиле
сашка писал(а): У фонда есть самое главное, из всего того что может быть у Заказчика - деньги. Опыт проверки первых ремонтов тоже есть
:))
Ага, про фонд инфу нашел в Сети, а про письмецо спасибо, буду знать, когда с ЖКХ завяжусь.
Re: Пузыри на гермабутиле
сегодня весь день этим герьмом работал после атакамаста такая жопа! а пузыри на нем от воды и я её специально сверху гермабутила наливаю, чтоб он быстро не схватывался, разбавлять не решился, если не секрет скажите чего получилось?
- Ul-promalp
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 14 мар 2008, 17:33
- Город: Ульяновск
Re: Пузыри на гермабутиле
lito » Пн 20 июл 2009 13:12 писал :
Ужас... без коментариев.
".... я её(воду*) специально сверху гермабутила наливаю, чтоб он быстро не схватывался..."
Ужас... без коментариев.
Re: Пузыри на гермабутиле
lito писал(а):... я её специально сверху гермабутила наливаю, чтоб он быстро не схватывался, разбавлять не решился, если не секрет скажите чего получилось?
А нарушить технологию и забодяжить ВОДОЙ!!! - решимости хватило!?
У нас все ОК, ибо условия нанесения не нарушили. А у вас?
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 авг 2009, 20:30
Не пузыритесь...
tea_way писал(а):lito писал(а):... я её специально сверху гермабутила наливаю, чтоб он быстро не схватывался, разбавлять не решился, если не секрет скажите чего получилось?
А нарушить технологию и забодяжить ВОДОЙ!!! - решимости хватило!?
У нас все ОК, ибо условия нанесения не нарушили. А у вас?
Позвольте уточнить, а о какой собственно технологии идет речь??? О каких условиях нанесения в межпанельный стык Вы говорите, если это «гермабутил»?? Продемонстрируйте пожалуйста хоть одно официальное письмо от производителя «гермабутила», с указанием технических характеристик материала, позволяющих рекомендовать его для работы в межпанельном стыке? «Гермабутил» - это обмазочная гидроизоляция и заключения по долговечности материала получены производителем именно для данной области применения! И пусть производитель поправит меня, если я не прав и докажет нам обратное.
Re: Пузыри на гермабутиле
Перед применением «однокомпонентный» герметик надо тщательно перемешать. В силу низких деформационных качеств, производитель резонно не указывает их, ограничиваясь только относительным удлинением в 100 %.
Состав: 50% - бутил-каучук, 50% - растворитель (соответственно усадка в половину)
Зачем нужна эта головная боль, в прямом и переносном смысле. Потребность дышать растворителями, в медицине обозначается четким диагнозом - токсикомания. Здоровье дороже (не удивляйтесь когда, Ваши рабочие перестанут понимать, что Вы от них требуете; хотя допущена Государственной санитарно-эпидемиологической службой еще в 80-х годах в связи с резко возросшей необходимостью в герметизирующих материалах для панельного домостроения (Цитата: Отвержденная мастика не оказывает вредного воздействия на организм человека.) Ведь помимо таких заболеваний как мигрень может развиться и более тяжелое – лейкемия.
http://www.narkotiki.ru/chem_3702.html .
И если будет доказано, что заболевание у работника развилось в результате периодического контакта с материалами содержащими опасные, токсичные вещества. Работодатель, согласно «Трудовому кодексу» (требования к рабочему месту) будет нести ответственность, в отличие от компании-производителя.
Состав: 50% - бутил-каучук, 50% - растворитель (соответственно усадка в половину)
Зачем нужна эта головная боль, в прямом и переносном смысле. Потребность дышать растворителями, в медицине обозначается четким диагнозом - токсикомания. Здоровье дороже (не удивляйтесь когда, Ваши рабочие перестанут понимать, что Вы от них требуете; хотя допущена Государственной санитарно-эпидемиологической службой еще в 80-х годах в связи с резко возросшей необходимостью в герметизирующих материалах для панельного домостроения (Цитата: Отвержденная мастика не оказывает вредного воздействия на организм человека.) Ведь помимо таких заболеваний как мигрень может развиться и более тяжелое – лейкемия.
http://www.narkotiki.ru/chem_3702.html .
И если будет доказано, что заболевание у работника развилось в результате периодического контакта с материалами содержащими опасные, токсичные вещества. Работодатель, согласно «Трудовому кодексу» (требования к рабочему месту) будет нести ответственность, в отличие от компании-производителя.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 201 гость