jetcool писал(а):Алюминий??? Ничего не путаете? Может, всё-таки стальная проволока?
Даже если сталь, всё одно оторвёт. Прога для рачёта ВЛ выдаёт следующее:
31.03.2011
------------------
Метеорологические данные
минимальная температура -30
температура образования гололеда -5
толщина стенки гололеда, мм 10
расчетная скорость ветра, м/с 25
------------------
Воздушная линия
выбран провод А-16
длина расчетного пролета, м 150
максимальное натяжение провода, кгс 121
коэффициент линейного расширения 1/24a 1812
коэффициент 1x10^-4/aES 4340
нагрузка на провод при Тmax, кгс/м 0,043
нагрузка на провод при выбраном режиме, кгс/м 0,043
длина максимального пролета, м 150
длина минимального пролета, м 150
длина анкерного участка, м 150
длина эквивалентного пролета, м 150
длина критического пролета, м 30,3901способ крепления провода: жесткое закрепление проводов на опоре
условие: При Lкр. меньше минимальной длины пролета, расчетный пролет равен максимальному пролету
------------------
Нагрузки на провод
вес провода 1п.м., кгс/м 0,043
вес гололеда, кгс/м 0,4267
вес провода с гололедом, кгс/м 0,4697
ветровая нагрузка без гололеда, кгс/м 0,2391
ветровая нагрузка с гололеда, кгс/м 1,1766
результирующая нагрузка при ветре без гололеда, кгс/м 0,2429
результирующая нагрузка при гололеде с ветром, кгс/м 0,632
==================
В расчёт принят провод А 16 - тоньше для ВЛ нет.
Выводы - оторвёт.